OHGN
Level-2
- Beiträge
- 914
- Reaktionspunkte
- 250
-> Hier kostenlos registrieren
Das kann ich auch nicht glauben können (!!): Ich hatte auf einer '0815' -s7-3xx ( eine ohne DP oder anderen Bussies ) ein Progi geschrieben... mit eingesteckter MMC !!!
In der Testphase konnte {weil von Siemens ja auch immer die Wiederbeschreibbarkeit der MMC angemahnt wird, hatte ich die ersten Versionen nicht auf MMC gespeichert } die Spannungsversorgung für 'meinen' Schaltschrank [nachgerüstet] über ein Hauptschütz per Kreuzchen oder Häkchen auf dem Bildschirm der Gesamt- Anlage an- oder abgewählt werden. Nach jedem Abwählen ( weil ich es eben nicht seperat auf die Speicherkarte gesichert hatte...) war jedes Mal das Programm weg.
Kann es sein dass Du hier MMC und MC in einen Topf wirfst?
MMC: die kleinen grünen Speicherkarten vom Format wie sie zB. auch in Fotoapparaten zu finden sind
MC (Memory Card): die „großen“ in älteren 300'ern verwendeten Speicherkarten
Das von Dir beschriebene Verhalten lässt darauf schließen, dass es sich hier nicht um eine CPU mit MMC gehandelt hat, sondern um eine CPU ohne Batteriepufferung der älteren Generation.
Wir reden hier jetzt aber von einer CPU317 mit MMC, und da ist das Verhalten nun mal so, wie es in den vorherigen Beiträgen ausführlich diskutiert wurde.
Darüber können wir jetzt noch wochenlang umherrabarbern, wenn Du nicht glauben willst was hier geschrieben wurde führt das zu nichts.
Kaufe eine neue MMC und schaue ob das Problem weiterhin auftritt.Wie kann ich eine MMC testen, ob sie tut oder defekt ist ?
.