-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Habe ein kleines Problem mit einer S7 Verbindung zwischen 2 SPS'en
SPS1: S7 315-2PN/DP (V2.3) mit einer CP343-1EX30-0XE0 V2.0 (meine Station)
SPS2: S7 416-3XR05-0AB0 (V5.1) mit einer CP 443-1EX11-0XE0 V2.6 (Fremde Station)
Der Kunde will das ganze mit Ethernet und nicht mit Profibus verbinden, ist im ganzen Werk so. Haben auch deswegen eine CP eingebaut weil ich mit Level 2 Daten austauschen muss und dieses funktioniert nur über den CP 343-1.
So nun mein Problem ist folgendes: Habe die Verbindung projektiert übersetzt und geladen und es kommt aber keine Verbindung zustande. Mein Gegenüber hat laut seinen Angaben schon eine Verbindung mit meiner CPU. In der HW-Konfig unter den CP Eigenschaften gibt es einen Register mit PROFINET mit 2 Betriebsarten: 1.Profinet IO-Controller und 2. Profinet IO-Device Betrieb ermöglichen. muss ich hier vielleicht eines aktivieren?
Im Verbindungstatus vom Netpro steht nur "wird gerade aufgebaut". Nächstes Problem ist, ich habe so noch nie mit einer anderen SPS kommuniziert, Standard bei uns ist bei solchen Verbindungen immer Profibus.
Danke im voraus
Peter
Habe ein kleines Problem mit einer S7 Verbindung zwischen 2 SPS'en
SPS1: S7 315-2PN/DP (V2.3) mit einer CP343-1EX30-0XE0 V2.0 (meine Station)
SPS2: S7 416-3XR05-0AB0 (V5.1) mit einer CP 443-1EX11-0XE0 V2.6 (Fremde Station)
Der Kunde will das ganze mit Ethernet und nicht mit Profibus verbinden, ist im ganzen Werk so. Haben auch deswegen eine CP eingebaut weil ich mit Level 2 Daten austauschen muss und dieses funktioniert nur über den CP 343-1.
So nun mein Problem ist folgendes: Habe die Verbindung projektiert übersetzt und geladen und es kommt aber keine Verbindung zustande. Mein Gegenüber hat laut seinen Angaben schon eine Verbindung mit meiner CPU. In der HW-Konfig unter den CP Eigenschaften gibt es einen Register mit PROFINET mit 2 Betriebsarten: 1.Profinet IO-Controller und 2. Profinet IO-Device Betrieb ermöglichen. muss ich hier vielleicht eines aktivieren?
Im Verbindungstatus vom Netpro steht nur "wird gerade aufgebaut". Nächstes Problem ist, ich habe so noch nie mit einer anderen SPS kommuniziert, Standard bei uns ist bei solchen Verbindungen immer Profibus.
Danke im voraus
Peter