Hallo,

auf der HP von Wago gibts viele Beispiel Bibliotheken und einige Anwendungsbeispiele frei zum Download.. Genau das richtige für einen Anfänger.. :p

..um nochmal zu Thema zurück zu kommen. Auf besagter HP befindet sich auch eine Bibliothek Namens: ''Gebaeude_Allgemein.lib'' dort enthalten ist auch ein fertiger Stromstoßschalter und noch vieles mehr.. ;)

mfg.
Daniel
 
Hallo
ich bin recht neu auf dem Gebiet und wollte fragen ob mir jemand die hier erklärte Möglichkeit etwas genauer erläutern könnte (z.B. was die Befehle bedeuten)

Hallo Timo

In Step7 gibt es eine sehr kurze Variante, welche aber nicht vor mir ist.

Code:
//Für AWL
U E1.0
FP M100.0
X A1.0
= A1.0

Vielleicht sollte ich auch schreiben was ich damit realisieren möchte Ich möchte eine Taste an der NC drücken (nur solange die Taste gedrückt ist ist der Eingang auf 1) Ich möchte mit dieser Taste bzw. mit diesem Eingang einen dauerhaften Ausgang schalten Also
Taste drücken --> Ausgang A 1.0 "1"
Taste erneut drücken --> Ausgang A 1.0 wieder auf "0"
Taste nochmals erneut drücken --> Ausgang A 1.0 wieder auf "1"
usw...

Ich bin auf diesen Beitrag gestoßen und dachte das dies auch für mein Problem eine Lösung darstellen könnte
Danke schon mal
Gruß

Tobias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das verhält sich dann so :
U E1.0 // hier ist der Taster angeschlossen
FP M100.0 // hier wird mit Hilfe des M100.0 eine Flanke vom Eingang beim Wechsel 0->1 gebildet
X A1.0 // das Ganze wird mit dem Ausgang ver-exklusiv-odert - das bewirkt dann das Invertieren
= A1.0// und dann dem Ausgang zugewiesen
Gruß
Larry
 
Hallo
Danke für die Schnelle Rückmeldung
dann ist dies vermutlich exakt was ich benötige ich werde es ausprobieren und gerne auch hier meine Erfahrungen teilen
Danke Gruß
Tobias
 
Hallo
es hat wunderbar funktioniert Ich habe zusätzlich die Ausgänge noch auf "externe" Ausgänge gelegt. Also z.B. auf A 46.0 die sind bzw. waren bei mir noch komplett frei (noch nicht einmal verdrahtet)
Aber wie auch immer der Programmcode hat optimal funktioniert Ich wusste nicht das man auf ne positive flanke triggern kann aber ist echt super so
Danke