-> Hier kostenlos registrieren
Tag zusammen,
Ich habe einen Messdenungsstreifen der 5 KOhm hat und 2 Potis mit 5 KOhm
ich will mit den beiden Potis eine Ober- und einen Untergenzwert eingeben und der Zylinder an den Dehnungsstreifen soll dann in diesen Bereich verahren.
Das Einlessen der Werte ist kein Problem aber ich würde gernen diese PEWs In einen festgelegten Berreich der Überschaubarer ist als 0 - 27*** zb 0 bis 1000 umwandeln und dann vergleichen die Eingänge bekommen 0 - 10 V.
die CPU ist einen 313C
den FC105 habe ichs chon mal asuporbiert dafür aber der geht anscheinend nicht.
[ code ]nw1
L 10000
T MD 10
NOP 0
NW2
L 0
T MD 20
NOP 0
NW3
U E 0.0
= L 0.0
BLD 103
CALL "SCALE"
IN :=PEW10
HI_LIM :=MD10
LO_LIM :=MD20
BIPOLAR:=L0.0
RET_VAL:=MW20
OUT :=MD40
NOP 0
[ code ]
Ich habe einen Messdenungsstreifen der 5 KOhm hat und 2 Potis mit 5 KOhm
ich will mit den beiden Potis eine Ober- und einen Untergenzwert eingeben und der Zylinder an den Dehnungsstreifen soll dann in diesen Bereich verahren.
Das Einlessen der Werte ist kein Problem aber ich würde gernen diese PEWs In einen festgelegten Berreich der Überschaubarer ist als 0 - 27*** zb 0 bis 1000 umwandeln und dann vergleichen die Eingänge bekommen 0 - 10 V.
die CPU ist einen 313C
den FC105 habe ichs chon mal asuporbiert dafür aber der geht anscheinend nicht.
[ code ]nw1
L 10000
T MD 10
NOP 0
NW2
L 0
T MD 20
NOP 0
NW3
U E 0.0
= L 0.0
BLD 103
CALL "SCALE"
IN :=PEW10
HI_LIM :=MD10
LO_LIM :=MD20
BIPOLAR:=L0.0
RET_VAL:=MW20
OUT :=MD40
NOP 0
[ code ]
Zuletzt bearbeitet: