Hilfe!!! Lean BG defekt!

Deep Blue

Level-2
Beiträge
431
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe in einer S7-300 mit CP343-1 folgende Fehlermeldung:
Baugruppe nicht verfügbar (Peripheriezugriffs- oder Parametrierfehler)
Soll/Ist-Abweichung:
(gesteckter oder parametrierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
- Soll-Typ: LAN-Kommunikationsprozessor (6GK7 343-1EX10-0EX0)
- Ist-Typ: LAN-Kommunikationsprozessor (Bestell-Nr. = ???)

An der CP 343-1 geht keine LED mehr. Spannung ist ok, aber die 300 ist nun auf Stop. Kann ich davon ausgehen, das die Lean-BG defekt ist? Bekomme ich trotz dieser Fehlermeldung die CPU noch einmal in den RUN? Habe nun per Expresds eine neue BG bestellt, aber lt. Siemens wird diese nicht vor dem 25.09. eintreffen. Da aber auf der SPS eine Gebäudeleittechnik läuft wird im Moment nichts mehr angesteuert. Habe erst mal alles Notwendige gebrückt, damit der Betrieb überhaupt aufrecht erhalten werden kann.

Danke für Eure Hilfe schon mal im Vorraus!!!
 
mit den entsprechenden OB's in der CPU, die den Zugriffsfehler auf den CP abfangen bekommst du die CPU wieder in RUN
die OB's sind in der Hilfe aufgelistet und beschrieben. Habe gerade kein Step7 am Start um nachzusehen.
 
Hallo,

sowohl im Baugruppenzustand der Lean wie auch der CPU ist kein OB vorgeschlagen, welcher das Ereignis abfangen würde. Beide OB´s (82 & 122) sind im Projekt enthalten. Gehe ich den Recht in der Annahme, das die CP 343 defekt ist? Wie geschrieben, es leuchtet nicht eine LED mehr daran. Zumindest die SF-LED sollte mir doch signalisieren, das ein Projektierungsfehler - wie gemeldet - vorliegt.
 
wenn nichts mehr leuchtet und du die spannung an den klemmen gemessen hast, ist das ding hin ...

evtl. brauchst du noch den OB87
 
Leider habe ich im Moment kein Step7 vorhanden, aber irgendwo, ich glaube in der CPU Parametrierung, ist ein Kästchen wo man anklicken kann um das Booten bei Soll-Ist Abweichung zu erlauben. Wenn das Häkchen nicht gesetzt ist geht die CPU in STOP. Das hat mit den OBs nichts zu tun.
 
Leider habe ich im Moment kein Step7 vorhanden, aber irgendwo, ich glaube in der CPU Parametrierung, ist ein Kästchen wo man anklicken kann um das Booten bei Soll-Ist Abweichung zu erlauben. Wenn das Häkchen nicht gesetzt ist geht die CPU in STOP. Das hat mit den OBs nichts zu tun.

stimmt! sollte aber mit den ob's trotzdem abgefangen werden können!?
 
Hallo,
ich bin es wieder :D

Also ich habe jetzt die "neue" CP 343-1 auf meinem Tisch liegen und würde Sie gerne so schnell wie es geht in die Anlage einbauen. Aus der Hardware des Projektes habe ich mir alle mir ersichtlichen Daten wie IP, MPI Adresse usw. notiert. Da ich nun keine Erfahrung mit der CP 343-1 habe wollte ich mal fragen, ob ich Sie zum Parametrieren in die Hardware montieren muß oder es auch auf dem Schreibtisch gehen würde? Ein erster Versuch mit NCM war erfolglos. Ich konnte keine Verbindung zur BG aufbauen. Gibt es eine Standart-IP, mit welcher ich Sie zum ersten mal anspreche um dann meine IP "rüber zu bügeln" oder sollte ich Sie mit dem MPI-Adapter konfigurieren? Ich weiss...man kann sicherlich alles nachlesen, aber dazu fehlt mit im Moment die Zeit und ich würde mich freuen, wenn es evtl. mit Eurer Hilfe einen schnelleren Erfolg geben würde. P.S. Kann ich die CP bei eingeschalteter Spannung wechseln oder muß ich dazu die CPU stromlos schalten? Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
 
Im spannungsführenden Zustand ist das wohl nich so schön den Rückwandbus zu trennen und wieder zu kontaktieren. Die Programmierung der CP-Baugruppe erfolgt doch allein über die Einstellungen in der Hardware von Step7 oder bin ich da jetzt falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sofern in HW-Konfig das Häkchen "Projektierungsdaten in der CPU speichern" gesetzt ist, sollte es genügen, die Steuerung auszuschalten, den CP einzubauen und wieder einzuschalten. Fehlt das Häkchen, müssen nach Anlauf die Systemdaten des CP noch geladen werden.

Grüße von HaDi
 
Erfolg! :)

Für alle die auch mal in meine Situation kommen hier mal ein kurzes Fazit:

wie HaDi schon richtig bemerkte reicht es, wenn man die Baugruppe im stromlosen Zustand einfach wechselt und dann wieder alles einschaltet. Da die Konfiguration aus der CPU kommt ist wieder alles beim alten, ohne groß was umparametrieren zu müssen. Selbst der Tausch einer 6GK7 343-1EX11-0EX0 gegen die alte Version 1EX10 spielt da keine Rolle, da Sie abwärts-kompatibel ist. Da aber auch auf Steckplatz 3 eine IM-Baugruppe gesteckt hat, hätte diese es auch sein können. Aber da hatte ich Glück, denn diese war ok. Sollte es dennoch dazu gekommen sein, das da was mit der Konfiguration verloren gegangen wäre, hätte man dann einfach über die Hardware in Step 7 die alten Einstellungen in die CP aufgespielt. Den NMC hätte man also zu keiner Zeit anfassen müssen.

Hab das mal so ausführlich aufgeschrieben, damit ich beim nächsten Durchsuchen in 2 Jahren mit dem selben Problem mich wieder daran erinner:D
 