Hallo zusammen,
Habe mit Libnodave und einem Seriellen MPI Adapter schon einige Projekte erstellt, funktioniert einwandfrei.
Meine Frage: Ob und wie funktioniert das mit einem USB MPI Adapter? Hat jemand ein Beispiel ?
 
Usb

Hi,
der Treiber für USB MPI generiert doch ein virt.COM Port, so kann man den auch ansprechen. Hab's aber nicht probiert..

V.
 
Hi,
der Treiber für USB MPI generiert doch ein virt.COM Port, so kann man den auch ansprechen. Hab's aber nicht probiert..

V.
Das tut er meines Wissens nicht.
Man sollte es aber so machen können (mangels Adapter bislang nicht getestet):
- Installiere ZUSÄTZLICH einen Treiber für USB-serielle Adapter mit dem chip PL2303 von Prolific.
- Öffne Systemsteuerung/System/Gerätemanager, wähle den Siemens-USB-MPI Adapter und ändere manuell den verwendeten Treiber (auf eben den Prolific).
- Jetzt gibt es einen virtuellen COM Port.

Damit dem sollte Libnodave funktionieren. Test:
testMPI -3 COMx

Step7 funtioniert jetzt möglicherweise erst mal nicht mehr, sollte aber durch Einstellen von COMx statt USB auch wieder klarkommen.

Probiert es mal uns laßt mich wissen, wie es ist.
 