Über Ethernet zur CPU über Profibus an Umrichter

koebi

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem:
Ich habe eine S7-Station mit Ethernet-CP an der S7 Station sind Masterdrive Umrichter über Profibus verbunden.
Jetzt möchte ich gerne über Ethernet auf den Umrichter zugreifen quasi Routen, damit ich z.B die Parameter des Umrichters auslesen kann ohne an den Umrichter direkt gehen zu müssen.
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann??

Im vorraus schon mal danke für Eure hilfe
Gruß koebi
 
Hallo,

leg dir ne PC/PG Station an und dort in den Einstellungen/Schnittstelle legst du eine Ethernet Schnittstelle mit deiner IP-Adresse an. Dann gehst du auf Zuordnung und ordnest die projektierte Schnittstelle der Schnittstellenparametrierung am PG TCP/IP(Auto) deiner Ethernetschnittstelle zu. Wichtig ist dabei, dass der Punkt S7ONLINE Zugriff aktiviert ist. OK drücken und glücklich werden :p

Sollte meine Beschreibung unverständlich sein, lass ich mir das ganze mit paar Bildern einfallen.

Gruß

Philipp
 