Hallo, wir haben an eine Stuerung zu der bestehnden Kommunikation eines CP's mit 4 Teilnehmern noch einen 5 Teilnehmer dazu gemacht. Mit dem 5 Teilnehmer tauschen wird 928 Bytes große Telegramme aus (in beiden Richtungen). Die vorherige Funktion umfast 2 1800 Byte große Telegramme und 2 300 Byte große Telgramme auf den anderen 4 Verbindungen. Kann es sein das ein CP überlastet wird, und Ich dadurch meine Telegramme nicht ins Netz bekomme, oder das dadurch die Verbindung abbricht???
 
Kann es sein das ein CP überlastet wird, und Ich dadurch meine Telegramme nicht ins Netz bekomme, oder das dadurch die Verbindung abbricht???

Ich könnte mir vorstellen, dass der Bus insgesamt durch zu viele Kollisionen (mehr als 1 Teilnehmer versucht gleichzeitig zu senden) überlastet wird.
Gibt es irgend etwas in dem System, dass ggf. koordiniert wer wann seine Daten absetzen kann / darf ?

Gruß
LL
 
Puh...

Ich denke das ist ein geswitchtes Netz, hab Ich aber keine Infos, sollte aber so sein... Also dürfte das dann ja keine Probleme machen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Herr Kühner,

Was ist das für eine Zykluszeit? In welchem Zeitintervall werden die Daten über die projektierten Verbindungen versendet? Greift die Visu mit einer der beschriebenen projektierten Verbindungen zu, oder arbeitet die mit einer nicht projektierten Verbindung?

Beschreiben Sie doch bitte die Betriebsbedingungen und Umgebung etwas näher.

Bernhard Götz
 
Wenn möglich sollte einer den Hut auf haben.

Wie gesagt, wenn möglich, mache ich es so:
Eine Steuerung
ließt bei Partner 1,
schreibt bei Partner 1,
ließt bei Partner 2,
schreibt bei Partner 2,
...

Hat den entscheidenen Nachteil:
Bei Ausfall dieser Steuerung gibt es keine Kommunikation mehr!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo jank-automation,

in einem geswitchten Netzwerk können durchaus verschiedene Steuerungen gleichzeitig kommunizieren. Kritisch wird es nur, wenn viele Steuerungen zeitgleich versuchen, an einen Teilnehmer Daten zu senden. Dann kann es zu Problemen kommen. Unter diesen Umständen wäre es besser, wenn tatsächlich dieser Teilnehmer die Daten anfordert.

Wenn aber Kommunikation zwischen verschiedenen Steuerungen realisiert werden soll, ist es (im geswitchten Netz) für die Netzbelastung besser, die Steuerungen tauschen ihre Daten direkt aus. Dann muss nicht der komplette Datenaustausch über eine zusätzliche "Kopfstation" gehen. Das kostet Zeit, Netzbsandbreite und schlussendlich belastet es die Kopfstation nicht unerheblich.

Bernhard Götz
 
Also...

Also das 1800Byte große Telegramm ist das an die Visu, das wird schon so ca jede sekunde mal gesendet, die 900 bytes alle 2 sekunden.

die zykluszeit war die der sps...
 
Kannst ja mal für jeden Sendeauftrag die Zeit mitschreiben , um zu schauen welcher Auftrag eventuell Ärger macht .Liegt es denn nur an dem 5ten cp oder ist allgemein Theater wenn du mehr als 4 im Netz hast?
 
Zurück