IM151-1 Sterben wie die Fliegen

blackhack

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander,
soeben kam unser Servicetechniker von einem Einsatz zurück und hatte wieder eine IM151-1 6ES7 151-1AA04-0AB0 ausgetauscht.
Wir hatten eine Zeit da wurde wöchentlich mindestens eine IM getauscht
meist die Version 2 oder 3 also 6ES7 151-1AA02-0AB0 oder 6ES7 151-1AA03-0AB0. Offizielle Stellungnahme von S ist das es nie Probleme gab nur bei uns. Das ist aber etwas Komisch. Kennt Ihr das?
 
Ich würde auch auf Überspannung durch Potenzialverschleppung tippen.
Man kann sich über den Schirm der PB-Leitungen schon ganz schön was reinholen wenn die Erdung der Stationen nicht einwandfrei ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst Hardware checken !

1. Sinnvoll ist meines Erachtens mal den Bus elektrisch zu analysieren. Überspannung, Potentialverschleppung, defekte Bus-Leitung, Übergängewie Stecker etc. )

2. Desweiteren im SIMATIC-Manager Zielsystem>Profibus>Leitungsdiagnose. Ein sehr aussagekräftiges Tool. Einfach PG mit ranhängen und analysieren. (Hat schon viel geholfen)

3. Firmware: passt die Firmware einschl. Rev.?
 
Ich würde auch auf Überspannung durch Potenzialverschleppung tippen.
Man kann sich über den Schirm der PB-Leitungen schon ganz schön was reinholen wenn die Erdung der Stationen nicht einwandfrei ist.
Stimmt! Daher ist auch in den Handbüchern zu ET200S zu lesen, dass zu jeder ET200S Anschaltung ein Potentiausgleich mit hohen Querschnitt erforderlich ist. Wirziehen zu jeder dezentralen Box mit ET200S einen 16mm² Erdungsdraht mit.

mfg Maxl
 
1. Sinnvoll ist meines Erachtens mal den Bus elektrisch zu analysieren...
Wenn es immer dieselben Geräte sind die in unterschiedlichen Anlagen ausfallen, liegt doch die Ursache auf der Hand, oder?

Ich hatte bis jetzt einen ausgefallenen IM151-1. Er hatte nach wochenlangen Betrieb plötzlich eine "feste" Slave-Adresse und ließ sich durch nichts daran hindern, diese zu benutzen.


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2. Desweiteren im SIMATIC-Manager Zielsystem>Profibus>Leitungsdiagnose. Ein sehr aussagekräftiges Tool. Einfach PG mit ranhängen und analysieren. (Hat schon viel geholfen)

Hört sich interesannt an, muss dafür ein zusätzliches Optionspaket installiert sein??

Bei mir ist diese Schaltfläche ebenso wie die Topologie grau hinterlegt.

Mit welchem Kabel schaltet ihr euch in diesem Fall auf den Bus und wo??

Bei z.B. 12 Mbit habe ich das Problem das mein MPI Kabel ja einen Fehler verursacht (Stichleitung)

P.S.

IM-S habe ich auch schon jede Menge gewechselt. Ebenso wie bei dir beschrieben die 2 er und 3er Serie aber nur die Standard. Die HF machen keine Probleme (bis jetzt)
 
Danke erstmal für die Infos.

Die ET200 Boxen sind bei uns mit einen 6mm² geerdet.
Der Bus ist nicht wirklich analysiert worden, weil uns die Messgeräte fehlen und der Chefe zu knauserig ist diese zu spendieren.
Wir prüfen immer alle Leitungen auf mech. unversertheit, Biegeradien, Schirmauflage. und die Stecker auf korrekte Schalterstellung und Kontakt.
Dann messen wir mit dem Siemens PB Tester auf el. korrekten Anschluss.
Das Tool SIMATIC-Manager Zielsystem>Profibus>Leitungsdiagnose :confused: muss ich zu meiner Schande gestehen kannte ich noch garnicht und werde ich mal probieren.
Danke blackhack
 
Hallo.
Habe soeben das Tool ausprobiert.
Bin mit CP5512 direkt auf den Profibus gegangen und habe das Tool geöffnet.
Folgendes Fenster war zu sehen:

Ich muss aber sagen Aussagekräftig ist das nicht. Auch nicht besser als Hardware diagnostizieren über Simatikmanager / Zielsystem / Diagnose Einstellung. Wo bitte soll da eine Leitungsanalyse stattfinden?
 

Anhänge

  • PBLeitungsdiagnose.jpg
    PBLeitungsdiagnose.jpg
    63 KB · Aufrufe: 74
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Habe soeben das Tool ausprobiert.
Bin mit CP5512 direkt auf den Profibus gegangen und habe das Tool geöffnet.
Folgendes Fenster war zu sehen:

Ich muss aber sagen Aussagekräftig ist das nicht. Auch nicht besser als Hardware diagnostizieren über Simatikmanager / Zielsystem / Diagnose Einstellung. Wo bitte soll da eine Leitungsanalyse stattfinden?


Meines Wissens ist das auch nur hilfreich, wenn man Diagnoserepeater im Einsatz hat.
 
Aha so habe ich mir das gedacht.
Wir habe eine Repeater in der Anlage:
6ES7 972-0AA01-0XA0
Der ist aber meines Wissens kein Diagnoserepeater oder. Also wiedermal
=> Raus mit den Mäusen lieber Kunde <=
blackhack
 
Hallo,

daß es mit den 151 blablabla3 keine Probleme gab, ist ein Gerücht :ROFLMAO:

Da gab´s hier schon einige Threads drüber, daß die Teile nicht wirklich gut waren.

Aber mit den ........4 sollte es eigentlich passen




MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@blackhack Diagnosetool

Man sollte nicht nur die Leitungsdiagnose vorbereiten sondern auch ausführen... Hier siehst du ja erstmal nur die Teilnehmer...
Tipp: Profibus Leitungsdiagnose: Durchführung ist in der Simatic-Hilfe gut beschrieben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben