warm und kaltstart impuls

Rdata

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Forum,

mal ne kurze und denke für euch einfache Frage.

Wie realisiere ich einen Kaltstart/Warmstart Impuls. Benutzt wird eine CPU S7 416. Benötige diese um meine Sequenz in die richtige Ausgangposition zu bringen.

Vielen Dank
Grüße Rdata
 
Warmstart/Kaltstart

Hallo Rdata,

Warmstart:
man nehme den OB100 Netzwerk 1

SET
S M 1.0


Wiederanlauf:
man nehme den OB101 Netzwerk 1

SET
S M 1.1


Kaltstart:
man nehme den OB102 Netzwerk 1

SET
S M 1.2


und den OB1 letztes Netzwerk, letzte Anweisung

SET
R M 1.0
R M 1.1
R M 1.2

MfG
FrankW
 
Kalt- Warmstart...

Hallo rdata

Im OB1 gibt bes die Lokalvariable OB1_Scan_1 die die Werte von 1 - 5 annehmen kann. Die Werte bedeuten

1: Abschluss des Neustarts (Warmstarts)
2: Abschluss des Wiederanlaufs (Rest vom OB1 wurde durchlaufen)
3: Abschluss des freien Zyklus (1. OB1-Zyklus läuft)
4: Abschluss des Kaltstarts
5: Erster OB 1-Zyklus der neuen Master-CPU nach Master-Reserve-Umschaltung und STOP des bisherigen Masters

Diese Werte stehen nr einen Zyklus lange an.

Genaueres nachzulesen im Online-Handbuch
System- und Standardfunktionen​
für S7-300/400
 
Zurück