Analogwert skalieren!

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Die Ultraschallgeber die wir einsetzen Messen den Abstand vom Ultraschallgeber zur Mediumoberfläche. Also eindimensional. Das Volumen ist aber dreidimensional und somit Abhängig von deinen Tankmaßen.
D.h. die Grundfläche mal Füllhöhe ergibt dein Volumen. Deshalb sollte man auf die Füllhöhe dimensionieren und nicht auf das Volumen.
Es sei den dein Tank hat eine Grundfläche von 100mmx100mm

Gruß

Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die Sensoren die wir einsetzen sind kalibrierbar.
Der Tank hat z.B. eine Höhe von 3m. Bei 2,50m ist das max. Volumen erreicht.
Also kalibrier ich den Sensor so, dass er bei 0,5m von Oberkante 4mA bringt und bei 3m bringt er 20mA.
Da ist es doch eigentlich egal, ob ich das Volumen in Prozent oder Litern errechnen lasse.

MfG
bastler
 
Zuletzt bearbeitet:
Also die Sensoren die wir einsetzen sind kalibrierbar.
Der Tank hat z.B. eine Höhe von 3m. Bei 2,50m ist das max. Volumen erreicht.
Also kalibrier ich den Sensor so, dass er bei 0,5m 20mA bringt und bei 3m bringt er 4mA.
Aber trotz allem setzt das doch einen "rechteckigen" Tank vorraus oder?
.
 
Dein FC105 wandelt ja eigentlich über den A/D-Wandler deine physikalische Größe 500mm bis 3000mm in den Zahlenbereich 500 bis 3000. Aber eben nicht in 0 bis 5000 (Liter), so wie du es zu Beitragsbeginn skaliert hast. Das meine ich.

Gruß

Andreas
 
Mann muß diese Füllhöhe noch mit der Grundfläche multiplizieren und hat dann das Volumen. Ob rechteckig oder nicht ist egal.

OHGN meinte hier auch nicht rechteckig sondern zylindrisch - die Form der Grundfläche ist hier nebensächlich. Viele Tanks laufen aber unten konisch zu - das heißt, die ersten 50 cm Füllhöhe entsprechen z.B. 200 L und jede weiteren entsprechen z.B. 600 L ...
Das sollte vielleicht beachtet werden ...

Gruß
LL
 
Mann muß diese Füllhöhe noch mit der Grundfläche multiplizieren und hat dann das Volumen. Ob rechteckig oder nicht ist egal.

Gruß

Andreas
Wenn sich der Tank linear verhält, und das hat sehr wohl mit seiner Form etwas zu tun, braucht man das Volumen nicht zu berechnen, ich brauche nur die Größen "Voll" und "Leer", alles andere errechnet sich auf Grund der Linearität von selbst.
.
 
Ich denke, wenn ich 0 Liter bis 5000 Liter anzeigen möchte, und nur die Füllhöhe messe, benötige ich die Grundfläche ( + Klöpperboden) ebenfalls.
Will ich nur Schaltpunkte auswerten benötige ich sie nicht. Aber auch hier würde ich nicht auf 0 bis 5000 skalieren, sondern auf 500 bis 3000mm wie bastler es ja in seinem vorletzten Beitrag schon macht.

Gruß

Andreas
 
Vieleicht hilft dieser baustein ?
damit verbiege ich manchmal werte .
der baustein macht eigendlich das:
Berechnung einer linearen Funtion y=f(x), die durch die Eingangswerte
x1, x2, y1, y2 definiert ist

MfG

Nospsguru
 

Anhänge

  • S7_pro1.zip
    405,8 KB · Aufrufe: 37
so ich hab da mal ne komplette Lösung.
nicht sehr elegant aber Funktioniert.

MfG
Nospsguru
 

Anhänge

  • S7_pro1.zip
    418,5 KB · Aufrufe: 117
Zurück