Hallo,

habe ein "kleines" Problem mit meinem remanentem Merkerbereich.
In meiner Steuerung wird durch einen Meßvorgang ein Faktor ermittelt der in spätere Berechnungen einfließt.
Um diesen Faktor bei Steuerung aus nicht zu verlieren habe ich den Wert im remanenten Merkerbereich gespeichert. Ablegen des Wertes in einem DB wollte ich nicht, da bei einem erneuten Einspielen der Software der DB überschrieben wird und evtl. ein alter Faktor genutzt wird der nicht mehr passt. Faktor neu ermitteln ist nur unter großem Aufwand möglich.

Das eigentliche Problem:
Bei 2 von ca. 15 Maschinen wurde der Remanente Bereich anscheinend gelöscht, bzw. er hat seinen Wert verloren.

Hat jemand eine Idee wie das passieren kann? :confused:
 
Das eigentliche Problem:
Bei 2 von ca. 15 Maschinen wurde der Remanente Bereich anscheinend gelöscht, bzw. er hat seinen Wert verloren.

Hat jemand eine Idee wie das passieren kann? :confused:

Ein Urlöschen wurde nicht ausgeführt ??

Der Remanente Bereich darf (soweit mir bekannt) nur eine Bestimmte Größe haben, die Größe ist CPU abhängig. Wie Groß ist dein Remanenter Bereich eingestellt ????

Alternativ könntest du deinen Faktor auch fest ins Programm schreiben, dann könnte denn keiner unabsichtlich löschen.
 
Kannst du nicht einfach einen USB-Stick an die CPU hängen ?
Wenn nicht sichergestellt werden kann, dass mit den aktuellen Daten gearbeitet wird, sehe ich nur die Möglichkeit, den Wert außerhalb von Step7 zu dokumentieren (z.B. auf Papier), dann ist die Variante mit remanenten Merkern auch prima, weil nach Urlöschen eine 0 drin steht, das lässt sich einfacher erkennen als ein falscher Wert. Der aktuelle Wert muss dann per PG oder VISU eingetragen werden.

Grüße von HaDi

[edit]
Ist nicht sonderlich originell, zugegeben, würd aber gehen.