Betriebstundenzähler einrichten

sascha-nrw

Level-1
Beiträge
93
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte in meiner S7-CPU 315 PN/DP einen Betriebstundenzähler intergrieren. Er soll mir die aktuelle Laufzeit in dem Datenbaustein DB1 packen.

Wie bekomme ich den SFC 101 bzw. SFC 3 in mein Programm integriert, bzw. wo und wie muss ich diesen einbinden.

Mein Problem besteht schon darin, dass ich den SFC schon gar nicht ins Programm eingebunden bekomme.

Für sämtliche sinnvolle Hilfe vielen DANK !!!
 
Du lädst Dir die SFC aus der Standardlibrary in Dein Projekt und rufst die SFC's dann wie gewohnt auf.
Den SFC3 zum Zählen der Betriebsstunden und den SFC4 zum Lesen des aktuellen Zählerstandes.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir gerade den SFC101 geladen... Das hat schon mal geklappt und anscheinend zählt dieser auch.

Allerdings nur in Stunden...ist dies Richtig?

Wie kann ich diesen am besten Enablen? - Für mich wäre interesant, dieses über den RUN / STOP Zustand der CPU zu machen...
 
Es heißt Betriebs STUNDEN zähler, also zeigt der Zähler Betriebsstunden an.
Die Laufzeit wird in der CPU sekundenweise erfasst und aufaddiert.
Wenn Du die Laufzeit der CPU messen willst, dann mach einfach eine ODER-Verknüpfung an den Eingang.

O M 1.0
ON M 1.0

Dann sollte der Baustein immer dann enabled sein, wenn die CPU im RUN ist.
 
Zurück
Oben