NewBee: Brauche Hilfe bei Step7 Programmierung meiner 313C-2DP

GundelGaukeley

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Experten,

ich bin ein absoluter Newbee auf den Gebiet vielleicht kann mir einer ja Helfen

Ich habe eine 313C-2DP über an einem Segment Koppler FDC157-0 habe ich einen SITRANS TH400 (PA-Temeperatur Sensor) angeschlossen

DP Master Hat Adresse 2
DP Slave (FDC) hat Adresse 3
DP Slave (TH400) hat Adresse 15

Die DP Kennung im HW Konfig vom TH400
Steckplatz1.) 148 AI Short E-Adresse 289....293
Steckplatz2.) 148 AI Short E-Adresse 294....298

Nun möchte ich ein Programm für meine CPU Schreiben das mir diese Werte im Zyklischen Betrieb auf eine Variable spielt. So das ich Sie mir
im Online-Modus der Step7 Entwicklungsumgebung anschauen kann.

Wie gesagt ich bin Newbee und z.Z. ist die Syntax von Step7 für mich noch Recht unverständlich

Danke :p

GundelGaukeley

P.S. Ich Verwende Step7 V5.4 + SP4
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Volker, Hallo Larry Laffer

Leider hatte ich mit dem Vorschlag von Volker keinen Erfolg, aber mit dem von Larry Laffer klapp es :)
Habe noch etwas verändert und zwar habe ich eine Datenbaustein DB1 angelegt und dort die Instans Temp
als Real eingetragen, so sieht mein Programm jetzt aus und ich sehe erst einmal das was ich sehen wollte
einen Float Wert :)

Code:
L PEW 289
T DB1.DBW0


:cool::cool:


Gruß & Dank

GundelGaukeley
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben