Hallo zusammen,

Bei meiner FM353 wenn ich auf Parameter gehe kommt dauernd die Meldung Konte keine Verbindung zur Baugruppe herstellen.
Ich habe eine CPU 313C-PtP
ich glaube ich habe etwas falsch Parametriert?
bitte um Hilfe

Rechi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke vorrerst habe Sytemdaten neu geladen
Wenn ich Baugruppenzustand des FM353 anwähle kommt die meldung
Es können nicht alle informationen zur Baugruppe ermitelt werden

wenn ich OK drücke kommt Baugruppe vorhanden OK

gruss Rechi
 
Hallo Rechi,

du solltest mal erreichbare Teilnehmer am MPI machen, dann muß du die CPU (z.B. MPI 2) und den FM353 (z.B. MPI 3) sehen. Die FM353 hat ja eine eigene MPI-Adresse, über den das Parametriertool mit dem FM kommuniziert.

Wenn die Baugruppe sichtbar ist, sollte auch das mit den Parametern klappen.
Wenn nicht hast du evtl. ein MPI Problem z.B. Adr. doppelt belegt, ...


mfG. klaly
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rechi,

MPI=2 (passiv) ist ok. Eigentlich solltest du dann auch aus dem Konfig-Tool heraus online kommen. Wenn nicht, dann kann ich dir zunächst mal auch nicht weiterhelfen. Wenn das Tool nicht online kommt kannst du leider auch keine passente Parametrierung erzeugen.

Was du auch noch machen kannst, die CPU mal komplett löschen und dann nochmal probieren.

Wenn nichts hilft, Siemens Hotline anrufen oder anmailen.

mfG. klaly
 
Hallo klaly

Nochmals Dake für die Hilfe ich werde alles komplett Löschen und neu beginnen.
Ich glaube bald die FM ist Defekt

mfg Rechi
 