Steuerbereich : STRUCT // Steuerbereich Zählerkarte (PAD's)
LadeWert : DINT ; // Lade-Wert
VergleichsWert1 : DINT ; // Vergleichswert 1
VergleichsWert2 : DINT ; // Vergleichswert 2
x12_0 : BOOL ; // Bit 12.0 -
x12_1 : BOOL ; // Bit 12.1 -
x12_2 : BOOL ; // Bit 12.2 -
OT_Err_A : BOOL ; // Bit 12.3 - Quittierung Bedienfehler
x12_4 : BOOL ; // Bit 12.4 -
x12_5 : BOOL ; // Bit 12.5 -
NeuSt_Q : BOOL ; // Bit 12.6 - Quittierung Neustart
x12_7 : BOOL ; // Bit 12.7 -
EN_Sync_vor : BOOL ; // Bit 13.0 - Freigabe Synchronistation vorwärts
EN_Sync_zur : BOOL ; // Bit 13.1 - Freigabe Synchronistation rückwärts
SW_Tor_Stop : BOOL ; // Bit 13.2 - Software-Tor generelle Sperre
SW_Tor : BOOL ; // Bit 13.3 - Software-Tor
x13_4 : BOOL ; // Bit 13.4 -
x13_5 : BOOL ; // Bit 13.5 -
x13_6 : BOOL ; // Bit 13.6 -
x13_7 : BOOL ; // Bit 13.7 -
Ctrl_DO1 : BOOL ; // Bit 14.0 - Freigabe DO-1
Ctrl_DO2 : BOOL ; // Bit 14.1 - Freigabe DO-2
Set_DO1 : BOOL ; // Bit 14.2 - Steuerbit DO-1
Set_DO2 : BOOL ; // Bit 14.3 - Steuerbit DO-2
x14_4 : BOOL ; // Bit 14.4 -
x14_5 : BOOL ; // Bit 14.5 -
x14_6 : BOOL ; // Bit 14.6 -
x14_7 : BOOL ; // Bit 14.7 -
Load_Val : BOOL ; // Bit 15.0 - Zähler direkt laden
Load_Prep : BOOL ; // Bit 15.1 - Zähler vorbereitend laden
Load_Val_1 : BOOL ; // Bit 15.2 - Zähler mit Vergleichswert 1 laden
Load_Val_2 : BOOL ; // Bit 15.3 - Zähler mit Vergleichswert 2 laden
Res_Sync : BOOL ; // Bit 15.4 - Reset Statusbit Synchronisation
Res_Zero : BOOL ; // Bit 15.5 - Reset Statusbits Null-Durchgang, Überlauf, Unterlauf, Vergleicher
Chg_DO_Raram : BOOL ; // Bit 15.4 - Funktion und Verhalten von DO-1 , DO-2 ändern
x15_7 : BOOL ; // Bit 15.7 -
END_STRUCT ;
IstZustand : STRUCT // Rückmeldung der Zählerkarte (PED's)
aktSetVal : DINT ; // akt. Setz-Wert
aktWert : DINT ; // akt. Zähl-Wert
Data_Error_1 : BYTE ; // Daten-Fehler (1)
Data_Error_2 : BYTE ; // Daten-Fehler (2)
Bedien_Error : BYTE ; // Bedien-Fehler
x11_0 : BOOL ; // Bit 11.0 -
x11_1 : BOOL ; // Bit 11.1 -
Diag : BOOL ; // Bit 11.2 - Diagnose-Ereignis
OT_Error : BOOL ; // Bit 11.3 - Bedien-Fehler
Data_Error : BOOL ; // Bit 11.4 - Daten-Fehler
FM_NeuSt_Q : BOOL ; // Bit 11.5 - Neustart-Quittung
FM_NeuSt : BOOL ; // Bit 11.6 - Neustart-Anforderung
Para_OK : BOOL ; // Bit 11.7 - Parametrierung erfolgt
x12_0 : BOOL ; // Bit 12.0 -
x12_1 : BOOL ; // Bit 12.1 -
x12_2 : BOOL ; // Bit 12.2 -
x12_3 : BOOL ; // Bit 12.3 -
x12_4 : BOOL ; // Bit 12.4 -
x12_5 : BOOL ; // Bit 12.5 -
x12_6 : BOOL ; // Bit 12.6 -
x12_7 : BOOL ; // Bit 12.7 -
Status_Run : BOOL ; // Bit 13.0 -
Status_Dir : BOOL ; // Bit 13.1 -
Status_Null : BOOL ; // Bit 13.2 - Nulldurchgang beim Zählen
Status_oGr : BOOL ; // Bit 13.3 - obere Zählgrenze erreicht
Status_uGr : BOOL ; // Bit 13.4 - untere Zählgrenze erreicht
Status_Sync : BOOL ; // Bit 13.5 - Status Synchronisation
Status_HW_Tor : BOOL ; // Bit 13.6 - Status HW-Tor
Status_SW_Tor : BOOL ; // Bit 13.7 - Status SW-Tor
Status_DI_Set : BOOL ; // Bit 14.0 - Status von DI "Set"
Status_Latch : BOOL ; // Bit 14.1 - Status Latch-Eingang
Status_DI_Sta : BOOL ; // Bit 14.2 - Status von DI "Start"
Status_DI_Stp : BOOL ; // Bit 14.3 - Status von DI "Stop"
Status_DO1 : BOOL ; // Bit 14.4 - Status von DO-1
Status_DO2 : BOOL ; // Bit 14.5 - Status von DO-2
Status_CMP1 : BOOL ; // Bit 14.6 - Status von Vergleicher-1
Status_CMP2 : BOOL ; // Bit 14.7 - Status von Vergleicher-2
RM_Load : BOOL ; // Bit 15.0 - Rückmeldung Befehl "Lade direkt"
RM_Load_Prep : BOOL ; // Bit 15.1 - Rückmeldung Befehl "Lade vorbereitend"
RM_Load_CMP1 : BOOL ; // Bit 15.2 - Rückmeldung Befehl "Lade Vergleichswert 1"
RM_Load_CMP2 : BOOL ; // Bit 15.3 - Rückmeldung Befehl "Lade Vergleichswert 2"
RM_Res_Sync : BOOL ; // Bit 15.4 - Rückmeldung Befehl "Reset Synchronisation"
RM_Res_Zero : BOOL ; // Bit 15.5 - Rückmeldung Befehl "Reset Null-Durchgang, Überlauf, Unterlauf, Vergleicher"
RM_Chg_Para : BOOL ; // Bit 15.6 - Rückmeldung Befehl "Parametrierung ändern"
x15_7 : BOOL ; // Bit 15.7 -
END_STRUCT ;