Hallo zusammen,

ich möchte bei meiner ET200S-Baugruppe "2DO DC24V/0,5A ST" (Bestellnummer 6ES7 132-4BB01-0AA0) die digitalen Ausgänge so parametrieren, dass sie im CPU STOP-Zustand die letzten Werte hält.

Wie kann ich das einstellen?

Bei den analogen Karten geht es über den Hardwaremanager...hier nicht :confused::confused::confused:
 
Hallo sacha-nrw,

das geht nur bei diesem Modul nicht. Du solltest "2DO DC24V/0,5A HF" (Bestellnummer 6ES7 132-4BB31-0AB0) benutzen. Da geht dies alles wie gehabt.

MfG
FrankW
 