Beschaltung SFC12

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zur stichleitung kann ich sagen,

mein pg läuft mit 10m kabel problemlos an einem 1,5 mbaud PB.
auch der bus hat keinerlei störungen.

vor längerer zeit habe ich mal versucht ein et200s modul als stich anzuschliessen, da ich keinen repeater zur hand hatte.
das hat den bus völlig durcheinandergebracht. wie's genau war weiss ich nicht mehr. aber ich meine es wäre so gewesen, das alle stationen im reguläer bus die hinter dem stichabgriff hingen nicht mehr funktionierten.

Hallo Volker,

ich habe einen PB-DP mit meinem PG schon mit dem original MPI - Kabel abgeschossen.

Daher im Zweifellsfall: Immer an die Spezifikationen halten.

CU

Jürgen.
 
ich habe einen PB-DP mit meinem PG schon mit dem original MPI - Kabel abgeschossen.

die 10m bei mir ergeben sich an dieser anlage aus 2 orginal mpi-kabeln verbunden mit einem subd-adapter. (der pb-abgang sitzt halt an ner blöden stelle wo ich die anlage sonst nicht überblicken könnte :ROFLMAO:)

aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, dass man sich besser an die spezifikationen hält.
 
ja, da habe ich ja wieder das problem, das das OP ja auch vom bus abgenommen wird. Da ja aber sonst kein weiterer teilnehmer in dem 2. segment ist braucht dann auch kein aktiver busabschluss mehr gesetzt werden oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, da habe ich ja wieder das problem, das das OP ja auch vom bus abgenommen wird. Da ja aber sonst kein weiterer teilnehmer in dem 2. segment ist braucht dann auch kein aktiver busabschluss mehr gesetzt werden oder?

Nicht, wenn die verbleibende Stichleitung (Stichleitung = Leitung ohne Termination) kurz genug ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
aha, ok, vielen dank erstmal für die vielen antworten
zum schluss noch eine frage.....
kurz gesagt, wie würdest du denn sowas machen?
 
Hallo zusammen,

ich habe auch eine Frage zum SFC 12.

Grundsätzlich funktioniert das aktivieren/deaktivieren bei meinem Projekt.

Da ich jetzt ein 8DI ET200 Eco-Modul (EB20) und ein 8DO ET200 Eco-Modul (AB20) habe, koppelt er bei der Adresse 20 (Hex 14), beide Module aus. Ich möchte aber nur das 8DI auskoppeln. Wie bekomme ich das hin?


Danke euch
 
Unterstützt der Slave (IM Anschaltung?) ggf. das Optionshandling?
Dann könnte man es darüber ggf. abschalten ...
 
Hallo,

Ich habe es jetzt mal über die Diagnoseadresse probiert und siehe da, es funktioniert.

@ Harald: mit ganzer Station meinst du das komplette Modul oder? Das war auch mein Ziel. Das komplette 8DI Modul soll abgeschaltet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit Station meinte ich das komplette Gerät (IO-Device oder DP-Slave), das aus mehreren Steckplätzen = Modulen bestehen kann. Unter Modul verstehe ich einen Steckplatz.

Ich hatte zuerst angenommen daß Deine 8DI- und 8DO-Module in der selben Station stecken. Jetzt sehe ich daß ET200eco gar nicht modular ist und jede ET200eco-Station aus nur genau 1 Modul besteht. Du hast also ein Gerät mit einem 8DI-Modul auf Adresse E20 und ein Gerät mit einem 8DO-Modul auf Adresse A20.
Daß der SFC12 in diesem Fall bei der Angabe der EA-Adresse 20 gleichzeitig zwei Geräte deaktiviert ist interessant, aber eigentlich auch konsequent, weil der SFC12 nur eine LADDR (logische Adresse ohne Adresskennung Eingang/Ausgang) entgegen nimmt. Welches der beiden Geräte mit gleicher logischer Adresse man meint kann man in dem Fall nur mitteilen, indem man die Diagnoseadresse statt der EA-Adresse angibt.

Harald
 
Zurück
Oben