Eingangssignal Absolutwertbegber

emroko

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich hatte einen 2x12 Bit Absolutwertgeber (SSI, Grey) mit 4096 Imp/Umdr. eingesetzt!
Nun muss ich diesen austauschen, gegen einen 25 Bit Absolutwertgeber (SSI,Grey) mit 6680 Imp/Umdr.
Das neue Gerät hat also auch ein Bit mehr!
In der S7 habe ich folgende AWL zum einlesen des PEW`s:

Call "Norm_IR"
Input: = PEW
Output_Min_Val: =3.190000e+002
Output_Max_Val:=4.870000e+003
Input_Min_Val: =2.979000e+003
Input_Max_Val: =0.000000e+000
Output: DB41.DBD12

Was muss ich nun ändern um den richtigen Wert einzulesen?


Danke schon mal
 
Da es sich hier um einen selbstgeschriebenen Baustein handelt,
kann man das schwer beurteilen.

Ich vermute mal du musst Input_Min_Val auf 4858,330078125 ändern.

Mfg
Manuel
 
Hallo Leute,

ich hatte einen 2x12 Bit Absolutwertgeber (SSI, Grey) mit 4096 Imp/Umdr. eingesetzt!
Nun muss ich diesen austauschen, gegen einen 25 Bit Absolutwertgeber (SSI,Grey) mit 6680 Imp/Umdr.
Das neue Gerät hat also auch ein Bit mehr!
In der S7 habe ich folgende AWL zum einlesen des PEW`s:

Call "Norm_IR"
Input: = PEW
Output_Min_Val: =3.190000e+002
Output_Max_Val:=4.870000e+003
Input_Min_Val: =2.979000e+003
Input_Max_Val: =0.000000e+000
Output: DB41.DBD12

Was muss ich nun ändern um den richtigen Wert einzulesen?


Danke schon mal
Hallo emroko,

ich würd sagen, der Baustein funktioniert gar nicht.
1. Das "Eingangswort" ist dann ein DWORD
2. Die interne Umrechnung der Impulse / Umdrehung hat sich von 4096 auf 6680 geändert

Wenn du das Datenblatt des Gebers hier mal reinstellst, kann dir vielleicht geholfen werden.

MfG
FrankW
 