Hallo Leute,

vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe auch schon viele Ideen und wollte einfach mal wissen wie Ihr das machen würdet.
Ich habe mehrere Regelfunktionen die alle auf ein Regelventil gehen und diese sollen von bestimmten Abhängigkeiten umschalten, mir geht es eigentlich darum einen Übergang zu schaffen welcher stoßfrei ist. Ich habe bei anderen Systemen schöne Regler welche den Stellwert des passiven Reglers mitführen, aber der FB 41 hat das nicht. Ich überlege den Regler manuell mitzuführen und dann bei Bedarf umzuschalten auf Auto. Hat da schon jemand Erfahrung??

Danke Euch.
 
Hallo paula23,

die einfachste Möglichkeit wäre eine Min- bzw. Max-Auswahl der jeweiligen Regler.

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde dann Standard-PID FB1 nehmen...

Ansonsten setze ich bei so etwas einen Mittelwertfilter davor.
Dieser fährt mir dann den Sollwert bei einer Änderung mit einer Rampe auf den neuen Sollwert.
 
Für eine stoßfrei Umschaltung würde ich es so wie Thomas_v2.1 machen.

Hi,
wenn du den Siemens FB41 verwendest geht das folgendermaßen:

- auf den MAN Eingang des FB41 legst du den Ausgangswert LMN des FB41
- vor der Umschaltung setzt du MAN_ON auf true damit der Handwert verwendet wird
- den neuen Sollwert auf den Eingang geben
- MAN_ON wieder auf false.

So bekomm man eine stoßfreie Umschaltung.
 
Danke für die Antworten, die Idee mit dem "Tracken" sprich den 2ten Regler der passiv ist manuell mitzuziehen und dann bei aktiv werden auf Auto umzuschalten und denn aktuellen Sollwert eintragen. Aber dann darf doch der P-Anteil nicht zu gross sein sonst habe ich doch auch wieder einen Sprung???
Naja danke für die Denkanstöße den Rest wird die Praxis zeigen, Schönes WE
 