Start/Stop über ein Taster

Stift1802

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar möchte ich was Ansteuern habe aber nur ein Taster zuverfügung (Start/Stop). Ich stehe echt auf der Leitung wie ich das realisieren könnte. Könnte mir jemand weiter helfen???

Danke.

Gruß
 
schlüselworte sind hier
stromstossrelais, xor
findest du etliches wenn du die suchfunktion nutzt

s7-code
Code:
      U     E      1.0
      FP    M    100.0
      X     A      1.0
      =     A      1.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt noch eine "Flankenlose" Variante:

Code:
U   E  1.0
UN  M  1.0
S   A  1.0
U   E  1.0
U   M  1.0
R   A  1.0
 
UN  E  1.0
U   A  1.0
S   M  1.0
UN  E  1.0
UN  A  1.0
R   M  1.0
Das Ding nennt sich Binäruntersetzer oder auch Frequenzteiler.
Vorteil: es wird nur 1 Merker benötigt.
Entnommen aus dem Buch "Automatisieren mit S5-115U"

mfg
Max

:confused: aber bei der XOR-Variante doch auch.
 
:confused: aber bei der XOR-Variante doch auch.
Das bestreitet auch niemand! Die Berger-Variante stammt wie erwähnt noch aus S5-Zeiten.
Soweit ich mich erinnern kann, gibts auch noch eine Variante, die nur mit UND und ODER und einem Merker funktioniert.

mfg Maxl

PS: Wo werden absolute Abschaltbedingungen in die XOR-Variante eingebaut? (Bin ehrlich gesagt grade zu faul zum nachdenken).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jungs,
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mich für dies Variante entschieden:
U E 1.0
FP M 100.0
X A 1.0
= A 1.0

Sie Funktioniert so wie ich es mir vorstelle. Jetzt habe ich nur noch ein Problem ich versteh nicht die Funktion was z.b. macht der FP????

Könntet ihr mir nochmal Helfen??

Gruß Stift
 
FP --> Flanke Positiv.

es bedeutet wenn dein Taster gedrückt wird, wird der Wechsel von 0 auf 1Signal erkannt und dein Flankenmerker ist für einen SPS Zyklus 1.
 
FP=FlankePositiv

Wertet die positive Flanke aus. In Deinem Fall die positive an E 1.0

Um eine Flanke auswerten zu können muss man sich den zustand des letzten Zykluses merken, das geschieht in Deinem Fall im M100.0

Wenn also im vergangenen Zyklus E 1.0 auf False war und im aktuellen Zyklus True setzt FP das VKE an der Stelle für einen Zykluslang (der aktuelle Zyklus) auf True.

Im Nächsten Zyklus ist danach das VKE False bist es wieder zu einem Flanken wechsel an E 1.0 von False auf True kommt.
 