Sentron PAC 3200

M.R.

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi habe immer noch das Problem mit den Zählwerten beim Sentron Pac 3200
Die sind in 64bit real und wie bekomme ich die auf einen 32 Bit Dint wert???
Hab hier schon einiges im Forum gefunden aber damit komme ich nicht klar!
Wäre nett wenn jemand ein Beispiel hat.
 
In welchen Format hast Du denn die 64 Bit in der S7 vorliegen?

(4 Wörter, 2 Doppelwörter, 8 Bytes etc.)

Wenn Du mir das mitteilst, kann ich Dir evtl einen Konvertierer schreiben. Dazu müsste ich dann halt den oder die Eingangsdatentypen kennen.
 
Hi Grubba
Habe eine andere Lösung gefunden. Das Sentron Pac 3200 hat die Zählwerte auch in float 32 Bit. Das andere wären 64bit Double gewesen. Den WErt bekomme ich über Profibus Also wäre es ja egal ob ich ihn in 4 Worte 2 Doppelörter oder so ablege oder nicht? Trotzdem vielen Dank.
:rolleyes:
 
Zurück
Oben