Schrittketten bei Error Aktion nicht ausführen

Du sprichst wahrscheinlich von S7-Graph, oder?
Also du kannst z.B. statt "n" ein "n c" vor die Aktion schreiben. Dann wird die Aktion nur bei vorhandenem Interlock ausgeführt.
 
Oder beim Aufruf des Schrittketten-FB den Parameter ZERO_OP umschalten. Dann wird schlicht bei Fehlen der Automatik, ist bei mir eine Folge einer Störung, die Aktionsvariable gelöscht.

Siehe angehängtes Bild
 

Anhänge

  • Zero_op.jpg
    Zero_op.jpg
    8,2 KB · Aufrufe: 36
Zurück