Möchte gerne einen Inkrementalgeber an eine CPU 313C anschließen! Komme einfach nicht mit den integrierten Zähleingängen (bis 30kHz) klar. Wo schließe ich das Signal an? Hat jemand einen Link - wo es eine Übersicht gibt wie das ganze angeschlossen wird - 5 AI und 2 AO - und wo bitte sollen meine Geber angeschlossen werden? Bin über jede Hilfe dankbar - mit schnellen Zählern hatte ich bis jetzt noch nie etwas zu tun!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort. Aber es geht weiter - brauch ich zum Zählen jetzt den SFB47 oder nicht! Ich bräuchte eigentlich nur ein zb. MD welches hochzählt wenn vom Geber Impulse kommen. Wenn ich den SFB 47 brauche kann mir jemand so ein Beispielprogramm zukommen lassen, komm mit diesem SFB nicht wirklich zurecht.
 
Den SFB 47 brauchst du schon. Ich habe dir mal ein einfaches Beispiel eingestellt.
In meinem Projekt habe ich den Zähler als Endloszähler projektiert. Das kannst du z.B. für Wegerfassungen verwenden. Als Torfunktion verwende ich "Zählvorgang unterbrechen".
 

Anhänge

  • Cpu313c.zip
    475 KB · Aufrufe: 123
Danke für dein Programm! Hab dein Programm jetzt auf meinem Simulator laufen! Und auf welchen Eingang leg ich jetzt meinen Inkrematalgeber? Die Impulse sollten ja dann im MD30 hochzählen oder? Bei mir tut sich da gar nichts! Wie gesagt mach das zum ersten mal! Hab ich irgendetwas übersehen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht liegts daran?
CPU 313C, CPU 314C-2 DP/PtP:
– 24V an X2, Pin 1 und 21
– Masse an X2, Pin 20 und 30
3. Schließen Sie den Geber und die Schalter an die 24 V-Stromversorgung an.
4. Schließen Sie die Gebersignale und die benötigten Schalter an. An die Digitaleingänge
"Hardwaretor" und "Latch" können Sie prellfreie Schalter (24 V P-schaltend) oder
berührungslose Sensoren/BERO (2- oder 3-Draht Näherungsschalter) anschließen.
Die Gebersignale werden dann folgerndermaßen angeschlossen:
2 DI+0.0 Kanal 0: Spur A/Impuls Kanal
3 DI+0.1 Kanal 0: Spur B/Richtung
Das ganz auf X2, vorrausgesetzt du hast die 313C ohne DP.

Ist dein Zähler im Hardware Konfigurator auf deinen Geber einstgellt?
Gebertyp bei Eingang, usw.
 

Anhänge

  • sshot-5.png
    sshot-5.png
    22,4 KB · Aufrufe: 97
Ich weiß ich bin lästig, aber kann es sein das es mit dem Simulator nicht funktioniert? (CPU muß ich erst bestellen) Funktioniert dein Programm was du mir geschickt hast bei dir? Mit dem Simulator!
 
Nein, funktioniert bei mir im Simulator nicht. Mir ist nicht bekannt, wie ich am Simulator einen Inkrementalgeber anschließen sollte. :ROFLMAO:
Für die Zählergeschichte brauchst du eine Hardware CPU.

Aus der PLCSIM Hilfe:
S7-PLCSIM unterstützt die folgenden SFBs:
... SFB47* ...

* Durch ein Sternchen (*) gekennzeichnete SFBs sind NOPs. Sie führen keine Funktion aus. Sie müssen Programme, die eine NOP aufrufen, nicht ändern.
 
Zurück