Fernwartung

Rauchegger

Level-2
Beiträge
377
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !
Ich habe ein ganz ein kleines Problem, Ich muß bis ende des Jahres in der Tschechei eine Anlage in Betrieb nehmen ! Vor Ort sind 2 -S7 315 2PN mit Ethernetanschluß ein Scalance 206 als switch und ein Scalance 612V2 als VPN Router.Ich habe die Parametrierung laut Siemens FAQ gemacht aber leider keine chance, Ich habe das Ding nun bei mir zu hause und läuft auch nicht ! Obwohl Ich die Porweiterleitungen UTP500 und UTP4500 am Standartrouter eingerichtet habe baut das SoftnetSecure keinen Tunnel auf ! Ich kann den Scalance im eigenen netz nicht einmal Pingen ?
Hat jemand erfahrungen mit dem Scalance S612V2 ?
 
ich kann dir jetzt auch nur bedingt weiterhelfen...

hast du schon probiert aus dem gleichen netz zu pingen?

stimmen die IP und natürlich auch die subnetmask überein?

wie hast du die CPU "getauft" wie man das da bei siemens so schön sagt?

wenn du direkt mit deinem laptop dich an die cpu hängst (RJ45 ethernet patch-kabel , hast dann auch keinen ping?

mach mal

grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Funcdoc

Ja aus dem gleichen Netz hab ich auch schon versucht zu pingen get aber nicht ! Zeitübersschreitung ! IP und Subnetmask stimmen überein !
getauft habe Ich die 1 CPU = Anlage 1 - 192.168.10.5 / 2.CPU = Anlage 2 - 192.168.10.6
den Scalance 206-1 "Switch" = 192.168.10.4, alle sind in Subnet 255.255.255.0 ,das Kabelmodem hat 84.69.115.38 dahinter befindet sich ein Vigor Draytek VPN Router WAN ist IP von Kabelmodem LAN Vigor 192.168.100.1, 192.168.100.10 Scalance 612V2, Im Netz von den CPU´S habe Ich einen Ping zu beiden ,aber von aussen über den Scalance geht nichts,
VPN verbindung zum Vigor ist ne kleinigkeit und Funktioniert auch, hab schon mal dahinter einen MB Net 630 von MB Connectline hängen gehabt und hat auch sofort funktioniert, aber der Scalance ärgert mich ein wenig....
 
MIR schrieb:
wenn du direkt mit deinem laptop/pg dich an die cpu hängst (RJ45 ethernet patch-kabel , hast dann auch keinen ping?

kannst du das mal bewerkstelligen, vielleicht wird mir der fehler dann klarer....

ich kenn mich mit diesen siemens switches nicht aus....
seltsam ist ja schon mal dass ein switch eine eigene IP adresse hat....
braucht er ja nicht um zu switchen. kenn aber die sinnlosen nebenfunktionen dieser siemens pseudo netzwerkprodukte leider auch nicht.

wie hast du die IP an den CPUs eingestellt?
da gibts das siemens "primary steup tool" mit welchem man MAC adressen searchen kann.
soweit ich mich da erinnern kann muss da eine MMC karte im slot der cpu stecken, sonst verliert sie die IP nach netz aus.

grüsse
 
Zuletzt bearbeitet:
den Ping an die CPU wenn Ich direkt daran hänge funktioniert !

Warum der schwitsh eine IP hat ?! Ich denk weil er auch eine eigene WebOberfläche besitzt wo man die angeschloßenen Geräte beobachten kann, die Anschlüße Kontrollierne usw. Über den Switsh kann Ich beide CPUS pingen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
tja ein swtich ist ja nur ein verteiler sowie ein ethernet-hub.... im grunde keine ip notwendig da ja jedes paket nicht an den switch geht sondern nur weitergereicht wird....

häng dich mal mit dem lappi an den switch neben den CPUs und gib das in die eingabeaufforderung ein:

tracert 192.168.100.10

wenn hier alle stationen bis zum scalance router passen dann liegts an den einstellungen des routers selbst...

übrigens solltest du vielleicht eher nicht die öffentliche IP deines routers zur anlage hier preisgeben

grüsse
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja aus dem gleichen Netz hab ich auch schon versucht zu pingen get aber nicht ! Zeitübersschreitung ! IP und Subnetmask stimmen überein !
getauft habe Ich die 1 CPU = Anlage 1 - 192.168.10.5 / 2.CPU = Anlage 2 - 192.168.10.6
den Scalance 206-1 "Switch" = 192.168.10.4, alle sind in Subnet 255.255.255.0 ,das Kabelmodem hat 84.69.115.38 dahinter befindet sich ein Vigor Draytek VPN Router WAN ist IP von Kabelmodem LAN Vigor 192.168.100.1, 192.168.100.10 Scalance 612V2, Im Netz von den CPU´S habe Ich einen Ping zu beiden ,aber von aussen über den Scalance geht nichts,

Ist der Scalance 612V2 so eingesteld das er an die Wan seite in der reeks 192.168.100.xxx sitz und an der LAN seite (Simatic CPU's) in der reeks 192.168.10.xxx?

Wehn der Scalance auf der LAN seite z.b. adress 192.168.10.1 hat, dan mussen sie bij der Simatic CPU's das adress als Router eingebe.

Sie beispiel von eine CP in einer unsere anlage
 

Anhänge

  • Router.JPG
    Router.JPG
    30,6 KB · Aufrufe: 42
ja er ist so eingestellt ! Wan (extern) 192.168.100.10 und Lan ( 192.168.10.0) bei den CPUs hab Ich den 612 als Roter angegeben !

Mein Problem ist die VPN Verbindung zum Scalance 612V2, das Softnet baut mir keinen Tunnel auf !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ! Funcdoc

Lan Seitig funktioniert der Ping ! Nur von der Wan seite nicht ! Jetzt hab ich als Antwort beim Pingen "IP-Sicherheit wird verhandelt" .

Eines find Ich eigenartig, bei meinem Draytek Router hinterm Kabelmodem, kann ich in den Setup´s einen ping absetzen und der Funktioniert, vom Dos aus , d.h Lapi - Draytek - Scalance, alle im gleichen Netz, funktioniert der Ping nicht !
Die IP war nur ein Beispiel !
 
Hallo, tut mir leid, dass ich den Thread nochmal aufnehme...aber ich habe das gleiche Problem und nirgends in den Weiten des Internets eine Lösung gefunden. Mein Siemens Support weiß auch nicht weiter. Hast du das Problem gelöst? Wäre schön, wenn du eine Antwort hast.

Gruß Cutty
 
Zurück
Oben