Was muss ich bei "zw" (Zählwert) eingeben?
Hast Du Dir übrigens schon mal die Step7- Onlinehilfe zu diesem Zähler angesehen? (Markieren und F1 drücken...)Ist es jetzt so weit in Ordnung(Anhang)?
Ich glaube da fehlt noch was.
Was muss ich bei "zw" (Zählwert) eingeben?
Also so wie in Deinem Screenshot wird Dein Zähler funktionieren.
Beobachte im PLCSIM aber statt des MB120 mal das MW120 und Du wirst sehen: Bei jedem 0-->1 Übergang des M110.0 wird eins hochgezählt...
.
da kannste z.b. deine 5 eingeben mit C#5 war das glaub ich in FUP ... dann schaltet der ausgang Q beim wert fünf auf true
Mit dem am Eingang ZW anliegendem Wert wird der Zähler bei einem Signalwechsel von 0 auf 1 am Eingang S vorbelegt.Eine Signalzustandsabfrage nach "1" an Ausgang Q ergibt "1", wenn der Zählwert größer als "0" ist. Die Abfrage ergibt "0", wenn der Zählwert gleich "0" ist.
Mit dem am Eingang ZW anliegendem Wert wird der Zähler bei einem Signalwechsel von 0 auf 1 am Eingang S vorbelegt.
Eine Frage hätte ich da noch.
Wenn der Zähler (MW120) den Wert 9 überschreitet, springt er automatisch auf 16.
Warum
wollte dich nur entlasten.aber schön wie ausführlich du das machst.
und was ist mit den nippel,die hättest du auch noch einbinden können ist mir gerade aufgefallen