Abweichung PT100

s.leuschke

Level-1
Beiträge
221
Reaktionspunkte
14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, habe bei mir einen PT100 an meine 8x12 AI angeklemmt.
Ist ein PT100 4-20mA.

Parametriert habe ich ihn mit dem FC105 Scale.

Wenn ich ihn jetzt einlese, zeigt er mir 7 Grad weniger an, als die anderen Themometer ( einfaches Zimmerthermometer, und Wetterstation )

Jetzt hab ich ihn probehalber über einen Messwandler eingelesen.
Da zeigt er mir nur 5 Grad weniger an.

Sind das übliche Differenzen, hatte ich bis jetzt noch nicht.

Habe den FC105 mal gelöscht, und ihn rechnerisch anzeigen lassen, da kommt nicht viel anderes raus. Habe die Werte 27... Obergrenzeund Untergrenze eingegeben.

Muss ich entgegen aller Angaben doch mit 32... rechnen ?

Ist mir spanisch
 
Hallo, habe bei mir einen PT100 an meine 8x12 AI angeklemmt.
Ist ein PT100 4-20mA.

PT100 4-20 mA gibs nich....
Sitzt der Meßumfomer PT100->4-20mA gleich am Sensor oder ist noch eine längere Leitung dazwischen?

Billigfühler der Klasse A haben eh eine zulässige Abweichung von 0,5K und wenn Du den Fühler über Zweidrahtleitung an den Meßumformer angeschlossen hast, kommt noch einiges dazu.
eine Temperaturänderung von 10K entspricht ca. einer Widerstandsänderung von 3,9 Ohm, d.h. der Leitungswiderstand ist nicht zu vernachlässigen.

Wenns nicht an der Leitung liegt (dann sollte er auch eher mehr anzeien...):

Die meisten Meßumformer lassen sich kalibrieren, d.h. man kann Offset und Anstieg einstellen.
Falls Du keinen Kalibrator nutzen kannst: nimm wie im Physikunterricht Wasser mit Eiswürfeln und siedendes Wasser für 0°C und ~100°C, halt den Sensor rein und gucke was Deine Anzeige macht.
Danach kannst du dann entweder am Meßumformer oder per Software die notwendigen Korrekturen vornehmen....
 
Der Umformer bildet mit dem pt100 eine Einheit.
Habe ihn an meine AI 8x12 als 2drahtUmformer angeklemmt.
Da zeigt er mir ebenfalls eine starke Abweichung.

Wie qualitativ hochwertig der pt100 ist kann ich nicht sagen.
Kalibrierung des Messwandler werde ich mal vornehmen.

Danke.
 
hatte einen von Phönix dran Eingang I 4-20mA Ausgang 0-10V

Habe den pt100 jetzt an meiner AI 8x12 geklemmt.
Hardware - 2dmu eingestellt.
Rechnen und anzeigen funktioniert schon, nur mit der Abweichung.

Kann es sein, dass die Daten vom pt100 nicht ganz stimmen ?
Hier steht was von 0-140 Grad.
 
:confused::confused::confused:

ich versteh es grad nicht.

umwandler:
in: 4..20mA
out: 0..10V
angeschloßen ein pt100

:confused::confused::confused:

karte steht auf 4..20mA

:confused::confused::confused:

Ist doch nicht schwer (hoffe ich mal:confused:):
-er hat (wohl aus dem Schrott?) einen PT100 mit integriertem MU 4-20mA
-der ist an die S7 angeklemmt über einen MU 4-20mA -> 0..10V (warum auch immer), dann gibt es 7K Abweichung zum Zimmerthermometer
-klemmt er ihn direkt an als 2DMU dann gibt es 5K Abweichung zum Zimmerthermometer

Soviel zum Thema "Wie blase ich Threads richtig schön auf";)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@vl

Nein,nein nein

Erst habe ich den pt100 an den Messumformer gehängt.
Und an meiner AI den Eingang auf 0-10V eingestellt.
Der Messwandler gibt 0-10V raus.

Erst, als die Abweichung da war, habe ich den pt100 mit 0-20mA per 2dmu an meine AI geklemmt.

Es funktionieren beide Varianten, nur halt die Abweichung.
 
@Peter

Nee is nich vom Schrott.

Es wundert mich halt nur.
Die genauen Daten vom Messwandler kann ich jetzt so nicht sagen.
Aber wieso die Abweichung, wenn ich den PT100 direkt an meine AI klemme.

Gruss Sven
 
hallöchen

wie wärs wenn du die ohm dir vom pt 100 kommst mal direkt mit einen messgerät mist

und dann umrechnest was er ausgibt

wenn das stimmt
ist dein mu kaputt
 
ich glaub, er hat nen kopftransmitter dran ... da sollte er dann erstmal gucken, wie er das auseinander bekommt, ist IMHO nicht so ganz einfach
Ja der Transmitter ist im pt100 integriert.

Ich geh jetzt mal davon aus, dass sich dieser dann nicht so einfach an die AI hängen lässt, es gibt keinen sep.Anschluss für Spannung.

Ich werd es mit dem Messwandler nocheinmal probieren, wenn ich Zeit habe.

Gruss Sven
 
es gibt keinen sep.Anschluss für Spannung

heißt dann zweidraht und wird aus der analogbaugruppe gespeist. hier die leitungslänge beachten, es könnte sich anbieten extern zu treiben, so dass der eingang auf 4-draht gestellt wird und die steuerspannung auf die leitung gegeben wird ... genauere informationen findest du im handbuch baugruppendaten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
heißt dann zweidraht und wird aus der analogbaugruppe gespeist. hier die leitungslänge beachten, es könnte sich anbieten extern zu treiben, so dass der eingang auf 4-draht gestellt wird und die steuerspannung auf die leitung gegeben wird ... genauere informationen findest du im handbuch baugruppendaten


Würde aber bedeuten (zweidraht), dass man ihn schon an die AI hängen kann, oder seh ich das jetzt verkehrt.
 
Hallo zusammen,

wollte nicht extra ein Thread aufmachen. Hab ein ähnliches Problem. Ich habe an einer CPU314C einen PT 100 (an dem dafür vorgesehenen Eingang) und an einer extra analogkarte ebenfalls einen PT 100..

Jetzt habe ich das Problem, das der Wert der direkt an der CPU hängt immer 1,6°C Sprünge macht. Der andere PT 100 zeichnet eine schöne und für mich richtige Temperaturkurve auf.

Ich lese im Programm das PEW ein, wandle es in eine REAL Zahl und Teile durch 10.

Kann mir jemand einen Tipp geben?
 
Zurück
Oben