pew in ew....

Jochen Kühner

Level-3
Beiträge
4.291
Reaktionspunkte
527
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe einen baustein zur wasserdosierung...

hatte an den eingängen das pew von versch. adressen angelegt!

wenn ich nun das pew durch ew ersetzt habe (da sich die temp nicht schnell ändern!) kann ich ihn nicht mehr laden, warum??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kleine Korrektur:

bei 315-2DP bis max. EW126 bzw. EB127
bei 317-2DP bis max. EW254 bzw. EB255

bei S7-400 ist die größe des Prozessabbildes Einstellbar
 
Die S7 liest die Eingänge ein uns speichert die Daten im Prozessabbild. Auf dieses greift man mit den EW / AW zu.
Analogwerte liegen meistens ausserhalb der Prozessabbildes, weil sie in der Regel nur einmal eingelesen werden oder weil Änderungen nicht "stören". Deshalb muss man mit PEW PAW arbeiten. Diese Befehlen holen den "aktuellen" Wert beim Einlesen.
 
pew/paw....

aber wenn ich mit pew/paw arbeite ist es ja langsamer wie wenn ich das ew/aw verwende... muss ich halt die eingänge nach unten verlegen...
 