Umrechnung eines 4-20mA und 0-10V Signals

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht ganz. Das MID misst das Wasser und gibt ein Signal von 4...20mA aus. Je nach Durchflussmenge soll dann der Drosselschieber geregelt werden. Stromplan der Anlage habe ich vor mir, aber ich weiß nicht, wie dieser Drosselschieber geregelt wird.
 
Das ist ein normales Stetiges Ventil/Schieber. Mit Stellungsrückführung. Eigentlich eine Standardaufstellung.

Da du die zu regelnde Grösse ebenfalls hast wirst du mit dem PID Regler (FB41 CONT_C) die Aufgabe lösen können.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!

Was bedeuten F03, F04, T02 und M01. Was sind das für Bauteile?

Die Module "F03" bzw. "F04" sind Überspannungsschutzmodule: (https://www.phoenixcontact.com/onli...2856032&library=dede&pcck=P-08-07-04-05&tab=1)
Das Modul "T02" ist ein Trenngerät: (http://www.adamczewski.com/download/de/tv30gl.pdf)
"M01" ist der motorbetriebene Stellungsregler, bzw. eigentlich dessen interner Stellungsgeber.


Gruß,

Ottmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!

Also eine "Geradengleichung" wäre ja eine proportionale Wirkung. Das ist vielleicht in der Theorie möglich, für eine Durchflussregelstrecke braucht man aber in der Praxis mindestens einen Pi-Regler, wenn man keinen Ärger haben will.

Bei der S7-1200 würde ich mit dem Regler aus der Bibliothek aber aufpassen. Hier gibt es nämlich einen ziemlich ärgerlichen Bug beim Start des reglers. Dieser reagiert dann nämlich nicht und die Stellgröße bleibt dadurch null. Es gibt hierfür einen workaround.

Wenn möglich würde ich jedoch einen anderen Regelbaustein einsetzten. Leider habe ich da auch noch nichts brauchbares gefunden.
Vielleicht kannst du mir Rückmeldung geben wie du es im Endeffekt gelöst hast?!


Gruß,

Ottmar
 
Zuletzt bearbeitet:
@Ottmar

HIER

...habe mich auf dem Threadnamen bezogen nicht auf einem Regler (der aber auch "linearisiert" ist wenn digital).
 
Zuletzt bearbeitet: