Hallo

Ich habe bisher unsere S7 Steuerungen immer via einem MPI Kabel programmiert.
Dies ging immer mehr oder weniger gut. Wenn ich Bausteine online anschaute oder mehere Variablentabellen offen hatte bracht manchmal die Verbindung ab.
Beim aktuellen Projekt ist ein kleines Touchpanel ( Bejeer, Lauer LHT-T50b) dazu gekommen.
Das Touch ist immer direkt auf der Vipa 214 eingesteckt. Und in der Programmierphase noch zusätzlich das Siemens-PG.
Leider kam in dieser Konstellation mit dem PG keine gescheite Verbindung mehr zu stande. Immer Verbindungsabbruch.

Erst mit einem Profisbuskabel (Violett) mit Widerständen in den beiden Steckern ging die Verbindungen wieder gut. Ja sogar besser und stabiler als vorher.

Warum ist das so? Was ist der Unterschied? Was ist ein PPI- Kabel das auch oft im Forum erwähnt ist?

Best Dank im Voraus

Richi
 
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Also wenn man mal google etwas bemüht wird man eigentlich fündig.

[/FONT]http://de.wikipedia.org/wiki/Profibus
http://de.wikipedia.org/wiki/Multi_Point_Interface
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]


MPI/PPI-Kabel


Funktionsbeschreibung
[/FONT] [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Das MPI/PPI-Kabel verbindet das Programmiergerät oder den PC über die serielle Schnittstelle (COM-Anschluß) mit der MPI-Schnittstelle einer S7-300/400 bzw. mit der PPI- Schnittstelle einer S7-200.
Das Kabel erkennt automatisch beim Aufstecken auf die SPS, welche SPS-Type angeschlossen ist und beim 1. Zugriff des PG´s auf das Kabel mit welcher Baudrate das Programmiergerät auf die SPS zugreifen möchte. Zusammen mit der SPS- Programmiersoftware PG95 arbeitet das MPI/PPI-Kabel mit bis zu 115 kBaud auf der PC-Seite. Das MPI/PPI-Kabel versorgt sich hierbei aus der SPS und benötigt keine Fremdversorgung.
Alle Spannungen sind zueinander galvanisch getrennt (24V Eingang zu dem Bus und zu der internen Adapterversorgung). Zur Überbrückung von großen Entfernungen zu einer SPS muß der optionale MPI-NETZ-Adapter zur Einspeisung der 24V verwendet werden.
[/FONT]
mpippi.jpg
 
Zurück
Oben