keine Verbindung zwischen S7 und Simoreg

Kunstblume01

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
ich kann keine Verbindung zwischen meiner S7314C-2DP und dem Simoreg DC Master 6RA70 per Profibus herstellen.
Die roten Lampen der S7 für Bus-u.Systemfehler leuchten. Ich kann mir nicht erklären weshalb.
Meine Projektierung sieht folgendermaßen aus.
-Projekt öffnen
-CPU+Netzteil auf Rack stecken
-Profibus Mastersystem anlegen
-DP-Slave einrichten, in meinem Fall "Masterdrives/DC Master CBPx", weil dieser die gleiche Gerätestammdatei hat wie in der Betriebsanleitung angegeben-->siem8045.gsd
-Simoreg Adresse zuweise, hier 10, hab ich am Parameter 918 auch im Simoreg eingestellt
-PPO-Typ festlegen, hab hier PPO-3 genommen
-Speichern&Übersetzen
--->laden in Baugruppe..........und los gehts??????????? bei mir aber nicht.
Wo ist mein Fehler, welche Parameter muss ich am Simoreg noch einstellen?
Ich hab zum parametrieren des Simoreg die Drive Monitor Software.
Vom SimaticManager aus versuchte ich die Hardware zu diagnostizieren, was nicht funktionierte,
projektierte Hardware entspricht nicht der angeschlossenen?-->Gerätestammdatei stimmt aber.
Hier nochmal die vollständige Bestellnummer meines Simoregs:
6RA7018-6DV62-O-Z
Ich habe zur besseren Verständlichkeit mal ein paar Bilder angehangen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir bei meinem Problem helfen könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Gunnar
 

Anhänge

  • 1HWkonfig.zip
    115,7 KB · Aufrufe: 22
Tja, was sagt denn die HW-Diagnose dazu?
Steht der Bus?

Endwiderstände, Leitungsdreher etc. schon geprüft?

Die Busfehlerleuchte deutet auf einen Busfehler hin...

Der Profibusgeschädigte dtsclipper
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo am simoreg musst du für deine verbindung erstmal nur die Busadresse am P918 einstellen. dann simoreg elektronik stromlos machen das die adresse übernommen wird

aber dein Problem ist ganz klar =)

du hast die falsche Profibuskarte für den simoreg in der HW
 

Anhänge

  • HW1.JPG
    HW1.JPG
    39 KB · Aufrufe: 26
  • HW2.JPG
    HW2.JPG
    7,9 KB · Aufrufe: 23
aber dein Problem ist ganz klar =)

du hast die falsche Profibuskarte für den simoreg in der HW

Hallo, versteh ich nicht ganz, was für ne falsche Profibuskarte, die Gerätestammdatei ist doch korrekt laut Handbuch.
Was soll ich da auswählen?Du zeigst mir doch imprinzip genau das was ich gemacht habe??

Ansonsten stimmen die Endwiederstände und alles...

Ist das erstmal korrekt das ich am Simoreg Adresse 10 einstelle und diese Adresse dann bei Slaveeigenschaften wieder auftaucht?

Schönen Abend erstmal
MFG Gunnar
 
schau dir mal deine bilder und das was ich dir geschickt hab genau an wo da der unterschied liegt.

der simoreg 6RA70 muss als DC Master projektiert werden

und nicht als Masterdrives/DCMaster CBPxx frag mich wieso aber es funzt nicht.. habs heut ausprobiert.
 

Anhänge

  • HW3.JPG
    HW3.JPG
    104,1 KB · Aufrufe: 11
  • HW4.JPG
    HW4.JPG
    75,5 KB · Aufrufe: 15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hab jetzt die Probleme lösen können, die Projektierung war schon so ok.
Allerdings konnte ich den Endwiderstand nicht direkt an der Profibusbaugruppe anbringen, weil sie an unserer Hochschule den Simoreg in den Versuchsstand eingebaut haben und den Anschluss auf die Frontplatte durchgeschliffen haben.
Ich hab jetzt den Stecker direkt an der Profibusbaugruppe und die grünen LED`s der CPU leuchten erstmal.
Danke schön.

Gunnar
 