S7-200 Fehlermeldung bei Onlineansicht / Taktgenerator

tobl2002

Level-2
Beiträge
75
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Bei einer Inbetriebnahme eine S7-200 ist es bei mir immer bei der Onlineansicht zu der Fehlermeldung "Der Ausführungsstatus wird nicht unterstützt. Es wird der Zyklusendstatus eingeschaltet." und in dem sogenannten Zyklusendstatus (wusste bist gestern nicht das es sowas überhaubt gibt) werden nur die Ausgänge angezeigt, bzw. ab und zu mal ein Eingang oder Sondermerker.

Kennt jemand das Problem? Kann es mit der Version der CPU zusammenhängen? ich habe eine 224 mit der Firmware 01.10 (mit eine der ersten Versionen).


Jetzt noch mal eine dumme Frage: Wie kann ich bei einer S7-200 einen Taktgenerator bauen? bei einer S7-300 kann ich einfach 2-Impulsbausteine nehmen. So was gibt es aber leider nicht... Es gibt nur TON ( und noch mal irgendwas gespeichertes, was keiner braucht) und TOFF.

ICh glaube in Zukunft nehmen wir besser eine kleine Vipa. Dann gibt es solche Probleme nicht. Danke für eure Hilfe.
 
ein einfacher taktgenerator:

im sekundentakt ein wort inkrementieren ... die einzelnen bits haben dann die takte 1, 2, 4, 8, 16 .... 32767s (gleiches puls-pause-verhältnis)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ein einfacher taktgenerator:

im sekundentakt ein wort inkrementieren ... die einzelnen bits haben dann die takte 1, 2, 4, 8, 16 .... 32767s (gleiches puls-pause-verhältnis)


Sorry hatte ich vergessen dazuzschreiben. Ti und Tp natürlich einstellbar... Sonst könnte ich ja auch mit dem "schönen" SM0.5 (Takt 1hz) arbeiten.
 
Zurück
Oben