S5 Set Reset seltsames Verhalten.

Aksels

Level-2
Beiträge
257
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Mitstreiter.

Ich habe hier ein sehr seltsames Verhalten. Es handelt sich um eine S5 115 942B.
KB1.JPG


Das Einzige was nicht True ist ist -M_FlPos04.
Das kommt alle 30 Sekunden als True vorbei (nachgeprüft).
Trotzdem wird -M_GeblA_Ein nicht resettet. Ich verstehnicht warum. Ich hab im vorigen Netzwerk FLPos04 auch schon von Hand auf 1 gesetzt, klappt auch nicht. Ich raffs echt nicht. Hab ich ein Brett vor dem Kopf?

Gruß,
Aksels
 
Hallo,
besagter Merker ist ein Flankenmerker (er wird wohl nur ein mal kurz innerhalb des Zyklusses aktiv sein).
Wo wird der erzeugt ? Dort würde ich zunächst suchen ...

Gruß
LL
 
Flanke

Die Flanke kommt definitiv vorbei.

0012 :UN M 100.6 Impuls fuer das Zuschalten GeblA
0013 :U(
0014 :O M 100.4 Stellwert > Maximum
0015 :O M 100.5 Stellwert > Minimum
0016 :)
0017 :L KT 060.2 Verzoegertes Einschalten
0019 :SE T 31
001A :NOP 0
001B :NOP 0
001C :NOP 0
001D :U T 31
001E := M 100.6 Impuls fuer das Zuschalten GeblA
001F : Hier Flankenerkennung
0020 :U M 100.6 Impuls fuer das Zuschalten GeblA
0021 :UN M 107.0 Flankenmerker
0022 := M 107.1 PosFlankenImp
0023 :U M 100.6 Impuls fuer das Zuschalten GeblA
0024 := M 107.0 Flankenmerker
0025 :
0026 :***



Hier wird sie gebildet.
Ich habe die flanke auch schon mit
un flanke
s flanke


gesetzt. Es klappt nicht.
Beobachtet auch mal das VKE.
Meiner meinung nach müsste das doch bei jedem wahren ereignis true sein, oder?
Sprich alle Zeilen, bis auf die mit der Flanke sollten noch true sein, oder?

Gruß,
Aksels
 
...
ob das der richtige Flankenmerker ist oder nicht mußt du schon selbst beurteilen - der von dir im Beitrag 1 eingestellte Code adressiert ja nur symbolisch - der im letzten Beitrag absolut ...:rolleyes:

Wenn du schreibst :
UN Flanke
S Flanke
dann bewirkt das für das VKE, das du beobachtest gar nichts, da der Flankenmerker im NW4 bzw. NW5 nach Bearbeiten rückgesetzt wird.

Was mich hier mehr interessieren würde ist :
Was passiert und was sollte eigentlich passieren ...
Vielleicht sagst du da erstmal etwas dazu ...

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
der Merker für Gebläse B wird im NW4 gesetzt aber nirgends wo mehr zurückgesetzt. Dieser wird aber im NW5 auf UN abgefragt.

Gruss
 
Zuletzt bearbeitet:
Das geht auch wirklich nicht

Hallo,

wie soll das überhaupt funktionieren ? Solange

M_StellW>Min und
M_GeblB_Ein

in Deinem Netzwerk 5 den Status "1" haben, wie soll Dein blöder Flankenmerker jemals das Gebläse A ausschalten können ???

Kopfschütteln ...

Gruß

Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

der Merker für Gebläse A wird auch nie über NW4+5 jemals 1 werden. Laut Online Status ist er aber gerade 1. Oder sehe ich dass falsch?

Gruss

Ist doch egal wo er gesetzt wird (vielleicht in NW3). Aber hier dreht es sich doch glaube ich um die Frage warum der Merker wenn der Flankenmerker kommt in NW5 nicht zurück gesetzt wird und das hat ja Question Mark schon beantwortet.

eil nämlich im angezeigten Status M_StellW>Min und M_GeblB_Ein auf 1 sind und UN verknüpft sind.

Da kann der Flankenmerker ne Stunde auf 1 sein und der Merker für Gebl. A wird nicht zurück gesetzt.
 
Beispiel:

Ich gehe mit folgenden Werten in Netzwerk 5


M 100.7 ist true Merker GablaeseA Ein
M 100.5 ist false Stellwert > Minimum
M 101.0 ist false Merker GeblaeseB Ein
M 107.1 ist true PosFlankenImp

und trotzdem wird M100.7 nicht resettet.
Ich bin schon am überlegen, ob die SPS defekt ist.
Oder können manche SPSen das mit dem setzen und resetten nicht richtig?

Auch funktioniert diese Flankenerkennung aus dem 115er Handbuch nicht.
U M100.6
UN M107.0
=M107.1
U M107.1
S M107.0
UN M100.6
R M107.0
NOP 0

Nur diese Version gibt mir eine Flanke.

U M 100.6
UN M 107.0
= M 107.1
U M 100.6
= M 107.0

Ich hab keine Ahnung mehr.
Hab bestimmt schon ein halbes Dutzendmal auf Mehrfachbelegung geprüft, ich weiß nicht mehr weiter.

Gruß,
Aksels
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du von diesem Status
Ich gehe mit folgenden Werten in Netzwerk 5


M 100.7 ist true Merker GablaeseA Ein
M 100.5 ist false Stellwert > Minimum
M 101.0 ist false Merker GeblaeseB Ein
M 107.1 ist true PosFlankenImp

mal nen Screenshot machen, würde mich mal interessieren.

Oder kommentiere mal den Flankenmerker aus ob dann der Gebl. A Merker zurück gesetzt wird.
 
Hallo Aksels,

bitte schau dir NW5 Zeile 35 und 36 an. Da steht in der Spalte STA jeweils eine 1 drin. Du fragst beide male UN ab, also muss diese doch 0 sein damit die Bedingungen erfüllt sind. Jetzt klar?

Gruss
 
Zuletzt bearbeitet:
Das
Hallo Aksels,

bitte schau dir NW5 Zeile 35 und 36 an. Da steht in der Spalte ST jeweils eine 1 drin. Du fragst beide male UN ab, also muss diese doch 0 sein damit die Bedingungen erfüllt sind. Jetzt klar?

Gruss

haben QM und ich ihm auch schon geschrieben.

Darauf hat er das geantwortet:

Ich gehe mit folgenden Werten in Netzwerk 5


M 100.7 ist true Merker GablaeseA Ein
M 100.5 ist false Stellwert > Minimum
M 101.0 ist false Merker GeblaeseB Ein
M 107.1 ist true PosFlankenImp

und trotzdem wird M100.7 nicht resettet.

Ich gehe schon davon aus das er ST und VKE unterscheiden kann.

Oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unter der Vorraussetzung, das dein Merker M_Stellw>Max weiterhin TRUE ist,
wäre das Verhalten absolut verständlich,
da du deinen Flankenmerker im NW4 ja bereits platt machst,
also dieser das NW5 nie erreicht!

Mfg
Manuel
 
Ich platze gerade, sorry

Hallo,

Aksels schrieb:
M 100.7 ist true Merker GablaeseA Ein
M 100.5 ist false Stellwert > Minimum
M 101.0 ist false Merker GeblaeseB Ein
M 107.1 ist true PosFlankenImp

Schön, nur entspricht diese Aussage nicht dem Screenshot vom Status, den Du in deinem ersten Post hier eingestellt hast.
Nicht in Bezug auf den Flankenmerker, der ja mit LOG "1" alle 30 Sec. mal vorbeigerauscht kommt, aber in Bezug auf den "Stellwert>Minimum" und "GeblBEin".
Ich habe keine Lust, mich hier verarschen zu lassen und meine Freizeit zu verschwenden :sw3:

Kann ein Moderator hier mal ein "Locked" druntersetzen, mein Hemdkragen wird mir langsam zu eng ???

Gruß

Question_mark
 
Hallo Aksels,

eine kurze Zwischenfrage, mit welcher MHJ Version arbeitest Du? Es gab mal eine Version die hat speziell mit der 115er im Online Status humbug angezeigt.

Gruss
 
Zurück