Bandstererung

sps-11

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo zusammen
ich muss mit S7-Graph die Ablaufsteuerung einer Band programmieren,es soll ein Werkstück vier verschiedene Bearbeitungsstationen durchlaufen,nach Fertigstellung wird das Werkstück ausgeworfen und der Werkstückträger zurückgefahren.

das Problem ist:wie kann ich mit FUP programmieren,dass der Ablauf jederzeit mit einem Austaster S0 abschaltbar sein muss und nach Betätigung des gewählten Stationstastschalters fortgesetzt wird ?

zweite Problem :wie kann man auch mit FUP programmieren, dass das Werkstück nach der Bearbeitung an jeder Station im Tippbetrieb manuell zurückgefahren werden kann,wenn die Ablaufsteuerung mit S0 zuvor abgeschaltet wurde?
Danke

sehe den Anhang (Die Maske)
 

Anhänge

  • Aufgabe1.jpg
    Aufgabe1.jpg
    135,4 KB · Aufrufe: 63
In der Aufgabenstellung finde ich schon einmal die Bezeichnung NOT-AUS-Tastschalter sehr interessant. Ist sowas überhaupt zulässig?

Unabhängig davon sollte beim betätigen dieses Tasters die Schrittkette für dein Transportband nicht fortgesetzt werden (eventuell durch setzen eines Merkers). Sollen die Bearbeitungsstationen auch berücksichtigt werden oder nur der Transport?

Wie sieht dein Lösungsansatz aus?
 
hallo Steve81
ich muss diesen NOT-AUS_Tastschalter durch Setzen eines Merkers mit FUP programmieren.
nur der Transport wird berücksichtigt
ich hab als INIT_SQ "S0" verwendet
 

Anhänge

  • auf2.jpg
    auf2.jpg
    16,1 KB · Aufrufe: 25
Zuletzt bearbeitet:
Hast du den FB1 erstellt oder ist der vorgegeben?

Das setzen eines Merkers durch den Taster S0 kannst du durch ein RS-Glied realisieren (wenn Signal von Taster dann Merker setzen).
 
Zurück
Oben