S7-200 mit Profibuskabel macht Probleme mit dem TD 100C

woodiii

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe hier ein kleines Problemchen mit meiner S7-200 (224XP) und dem Textdisplay TD 100C.
Bis vor kurzem hatte ich das TD 100C noch direkt über ein 1:1 Kabel an die S7 angeschlossen. Jetzt habe ich gestern ein ProfiBus-Kabel (6XV1830-2AH30) bekommen, so dass ich noch einen zusätzlichen Anschluß an der Anlage für eine Steuerung habe. Leider funktioniert das TD 100C an dem Kabel nicht mehr. Hat irgendjemand schon mal das gleich Problem gehabt?
Habe vergessen etwas einzustellen oder heute Abend einfach nur den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen?

Vielen Dank.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Spannungsversorgung für das td ?
Thomas

Würde ich auch tippen. Das Standart Kabel von Siemens hat noch ne
Spannungsversorgung mit drauf. Wenn du das alte Kabel aussteckst,
dann ist vermutlich auch das Display aus.

Wenn man die Spannungsversorgung nicht über die CPU haben möchte,
kann man direkt an "+" und "-" eine Externe anschliessen.

LG MeTh.
 
Hmm. Ja, Stromversorgung hätte ich auch getippt, wenn es sich nicht um das TD 100C handel würde. Daran kann man nämlich keine externe PS anschließen.
Also MUSS sie über das Profibuskabel mit Strom versorgt werden.
Daher bin ich ein wenig ratlos.
 
Logisch liegt das an der Stromversorgung!

Das Panel benötigt zum Betrieb wenigstens 4 Adern:
RS485 A
RS485 B
24V +
GND

Diese stehen alle zur Abholung auf der S7-200 Schnittstelle bereit.
Allerdings führt dein PB-Kabel die Spannungsversorgung nicht weiter.

Mfg
Manuel
 

Anhänge

  • TD100C.jpg
    TD100C.jpg
    31,3 KB · Aufrufe: 18
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das mit den vier Adern ist klar. So hatte ich das vorherige ja auch gebaut.
Was ich nicht wußte ist, dass das Profibuskabel das nicht mehr kann (also den Strom weiterführen)
Nur wie bekomme ich dann Power "in" mein Display?
Das 100C hat ja ansonsten ein geschlossenes Gehäuse und das Kabel ist vom Siemens vorkonfektioniert geliefert.
 
Viel Möglichkeiten hast du da nicht.
Das einfachste wird wohl sein, du bruzzelst dir das Kabel selbst,
und nimmst die konfektionierte Leitung für was anderes.

Oder du bestellst dir halt das enstprechende "richtige" 6ES7-901-3EB10-0XA0

Mfg
Manuel
 
Viel Möglichkeiten hast du da nicht.
Das hatte ich schon befürchtet :cry:

Oder du bestellst dir halt das enstprechende "richtige" 6ES7-901-3EB10-0XA0
Ja schon, nur wollte ich das TD ja mit dem PB-Kabel verbinden, um noch eine Anschlußmöglichkeit mehr zu haben. So hätte ich mir die 115,-€ auch sparen können. Da hat mir der Siemens-S7-200-Berater ja ganz schön einen vom Pferd erzählt.

Trotzdem danke. Dann weiß ich wenigstens was zu tun ist.
Vielen Dank! Schönen Sonntag noch.
 
Ist es eigentlich möglich ein TD 100C und ein TD 177Micro an eine S7 200 anzuschliesen? Denn das 1:1 Kabel lässt das ja nicht zu oder? Der Profibusstecker aber schon :)
 