Frequenzmessung mit FM 350-1

Küffel

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte mit der oben genannten Zählerbaugruppe die Ausgangsfrequenz eines Anemometers messen. Das Signal liefert je nach Windstärke eine Spannung mit 0-200 Hz. Sollte soweit kein Problem sein.
Allerdings steht in der Hardwarebeschreibung der Baugruppe das sie entweder 24V Singale oder 5V Differenzsignale nach RS 422 als Eingänge nutzen kann. Mein Ausgang liefert aber nur ein Pegel (5V) und keinen Differenzpegel.

Weiß jemand ob das trotzdem funktioniert? Oder kann ich mein positiven Pegel irgendwie einfach invertieren und auf den Eingang für die Spur B legen?

Vielen Dank vorab!
MFG
Küffel
 
Also mal aus der Hüfte...
Spannungsdifferenz heißt wie der Name schon sagt, dass immer 5 V zwischen den Beiden Leitungen sind. => Mal die eine 0V und die andere 5V oder umgekehrt.

Daher reicht es nicht aus die Leitungen einfach direkt anzuschliessen.
2 Lösungen sehe ich
1.) Du wandelt das 5V in ein 24V Signal
2.) Du wandelt das 5V in ein Spg-Differenz Signal

Für Beide Lösungen gibt es einfache Konvertierungen TTL => RS422 gibt es als IC 74176 o.ä.
5V nach 24 V z.B. Transistorstufe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls das Ganze nicht für Hobby sondern für 'Industrie' ist, so gibt es einige Anbieter für Pegelwandler:

als Beispiel:
http://www.mks-control.de/
Gerät:
http://www.mks-control.de/Pu202_de.pdf
http://www.mks-control.de/Pu204_de.pdf
PU202 hat zwar 24V-IN aber es gibt auch (glaube) eine SO Variante mit 5V-InPegel/5V-Out.

oder du nimmst eine Kombination wie hier:
http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1748
Frequenzanzeige mit PB-Umsetzer.

kurt
 
1. Problem gelöst, aber jetzt?

Hallo, nochmals besten Dank für die Antworten. Das Problem mit der Signalanpassung ist erledigt. Ich jetzt habe ein 24 V Singal an der Baugruppe.

Jetzt gehts aber leider weiter:

Ich habe eine FM350-1 (6ES7350-1AH00-0AE0)! Jetzt habe ich dummerweise entdeckt, dass die Frequenzmessung erst ab 6ES7350-1AH03-0AE0 integriert ist! Das ist schlecht...

Es müsste doch möglich sein die Impule ein gewisse Zeit lang zu zählen und dann alle x ms die Frequenz berechen, oder? Wenn ja, wie stelle ich sicher das die Funktion zur Berechnung der Frequenz periodich, unabhänigig von der Zykluszeit aufgerufen wird? Geht dies mit einem Weckalarm? (313c-2dp)

Vielen Dank für eure Anregungen.

MFG
Küffel
 
Re: 1. Problem gelöst, aber jetzt?

Küffel schrieb:
Ich habe eine FM350-1 (6ES7350-1AH00-0AE0)! Jetzt habe ich dummerweise entdeckt, dass die Frequenzmessung erst ab 6ES7350-1AH03-0AE0 integriert ist! Das ist schlecht...

Es müsste doch Geht dies mit einem Weckalarm? (313c-2dp)

weckalarm ginge sicherlich.

Aber ich frag mich wieso du eine fm350 benutzt obwohl die 313c2dp doch 3 interigerte schnelle zähler hat?

Siehe SFB 48
 
Noch mal kurz meine Lösung:

Habe einfach einen sekündlichen Weckalarm und die Baugruppe wird einmal pro Weckalarm ausgelesen. Aus der Differnz der gezählten Impulse vor und nach dem auslesen berechne ich dann die Frequenz!

Vielen Dank noch mal an alle!

Gruß
Küffel
 
Zurück
Oben