Hallo ihr Profis,

ich habe ein problem. ich möchte Step7 programm simulieren.
Das Programm habe ich in den Simulator geladen und übersetzt.
run ist betätigt.
Trotzdem bleibt die CPU in STOP.
HW-Updates sind installiert.
liegt das vielleicht an den F-Systemen, die in dem Programm auch vorhanden sind.
Oder wieso geht die CPU nicht in RUN

Danke

Waldi
 
Schau am besten mal im Baugruppenzustand nach.
Den findest du wenn du einen Rechtsklick im SIMATIC Manager auf die CPU machst unter Zielsystem -> Hardware diagnostiziern oder so.
Könnte vielleicht ein Programmierfehler sein.

Wenn es keiner ist schau mal nach ob deine PLCSim auch wirklich gestartet ist oder ob du sie vielleicht paussiert hast.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kleine Korrektur ;)
Den findest du wenn du einen Rechtsklick im SIMATIC Manager auf die CPU machst unter Zielsystem -> Baugruppenzustand

Ich denk auch mal, dass du da einen Programmierfehler hast oder aber vielleicht doch vergessen hast einen Baustein zu laden ?
 
Hi

also habe letztens auch ein großes projekt mit einer 416F Cpu im Simulator getestet und kann leider sagen das ist alles andere als entspannt.

Bei mir hat es nur so funktioniert Sicherheitsprogramm generieren falls nicht schon gemacht. Dann laden und dann ´Sicherheitsprogramm deaktivieren" zum laden benötigst du das PW "plcsim" für den Simulator egal welches du sonst eingestellt hast.

Desweiteren ist das Steuern der Sicheren Eingänge usw war bei mir nicht direkt möglich dazu Antwort vom Siemens Support


Sehr geehrter Herr Heck,
CPU 416F-3 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP und alle anderen ... PN/DP-CPU sollten mit PLCSIM V5.4 getestet werden, weil in dieser Version der Zugangsknoten für das Laden auswählbar ist.
Dann können Sie entsprechend Ihrem Sicherheitsprogramm die Eingänge setzen.

und diese version haben wir nicht. Musst mal schauen was du da hast.

Letztendlich wenn das beachtest müsste die CPU in RUN gehen
 
Hallo

das hat mich viel weiter gebracht, danke.
Nur bei mir kommt immer die Meldung

Der F-Global DB ist im Sicherheitsprogramm nicht vorhanden.

Voher soll ihn nehmen?

Danke
Waldi
 
Hi

also beim F-Programm an sich kann ich dir leider nicht weiter helfen das habe ich noch nie programmiert macht ein Kollege. kann dir nur das sagen wie ich es testen konnte.

Morgen ist Nürnberg und dann kann ich dir am Freitag vllt noch weiter helfen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem F-Programm hat sich geklärt.
Der DB konnte einfach nicht kopiert werden.
eine andere Frage:

Wie kann Pfad meines WinCCRechner ändern?
Der Stationsname stimmt mit dem Rechnername überein.
Jedoch ist der Pfad der Falsche.

Oder soll ich einfach nur alles nach dem Pfad bezeichnen (d.h. den Rechner und Station)?

Danke
Waldi
 
Ich verstehe deine frage ehrlich gesagt grad nicht

Musste bei mir kein Pfad einstellen.

Kannst dein Problem oder was du machen willst ein bissel genauer beschreiben
 