Magnetventil und Zeitsteuerung

christian_p

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute..

Zuerstmal ein herzliches Hallo, bin neu hier und suche Hilfe.

Suche nach einer bestimmten Steuerung für mein nächstes Projekt (nur leider das erste mit elktronischer Steuerung)

Habe vier 2/2- und ein 2/3-Wege- Magnetventile anzusteuern, und zwar in etwa in folgender Reihenfolge:

1. Alle MV geschlossen
2. Betätigung eines Knopfes -> MV1 (2/3-Wege) schaltet (bleibt bis Ende geöffnet)
3. Nach bestimmter Zeit (t1) --> öffnen MV2 und MV3
4. nach Zeit (t2) --> schliessen MV3
5. nach Zeit (t3) --> schliessen MV2, dann öffnen MV4 und dann MV3
6. nach Knopfdruck Knopf2 --> schliessen MV4, MV3 und schalten MV1(2/3-Wege)

evtl. (je nach Preis) sollte ein Differenzdruckmesser (0-3 bar) die Zeit t3 ersetzen (öffnen bis Diff-Druck =0), falls nicht müssen alle drei Zeiten ohne grossen Aufwand einstellbar sein.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen und evtl eine passende Steureung empfehlen.

Vielen Dank

Christian
 
Hallo, ja herzlich willkommen bei uns in der Runde.
Wirst Dich mit Sicherheit wohlfühlen.

Zu den Magnetventilen.
Da gibt es mehr als viele Anbieter.
Von Festo gibt es zum Beispiel Ventilinseln, welche vom Kunde konfiguriert werden, und Festo liefert sie.
Differenzdruck kannst du mit Druckmesser messen und schalten lassen, gibts zum Beispiel bei ifm.

Mit den Timern das sollte bei einer S7 kein Problem darstellen.

Eins steht fest, je schöner :) und komfortabler, desto Preisintensiver wird das Projekt.

Gruss Sven
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Sven..

Danke erstmal für deine Antwort.

Die Ventilinsen von Festo sind für Luft, richtig??

Nur soll bei mir nur das 2/3-Wege Ventil für Luft (Pneumatikzylinder) sein und die anderen für Flüssigkeit.
Beim Differenzdruck soll der Druck auf zwei Leitungen gemessen werden und wenn die Differenz =0 ist, schalten.

Mit dem Preisintensiv ist das so eine Sache, da es erstmal ein Testprojekt ist.

Die ganze Elektronik soll in einem geschlossenen Gehäuse (spritzwassergeschützt) sein und die Zeiten von aussen über Poti oder ähnliches geschalten werden.

Wäre es evtl möglich das ganze mit einer S7 vier mal parallel (unabhängig voneinander) laufen zu lassen..

Danke

Christian
 
Ja die Ventilinseln sind für Luft.
Mit der Flüssigkeit ist kein Problem.
Du steuerst mit Luft, egal ob einen Zylinder oder Ventil für ein flüssiges Medium.

Wenn es nur erstmal ein Versuchsobjekt ist, werden einzelne Ventile die wohl passende Alternatve sein, Festo ist natürlich die Firma, gibt aber auch da noch zahlreiche Anbieter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und willkommen Christian,

das was du vor hast ist auf jeden Fall mit einer S7 umsetzbar. Auch 4* unabhängig voneinander. Allerdings halte ich für diese Anwendung eine 300er fast schon etwas überdimensioniert. Kommt halt auch darauf an wie weit die Sache erweiterbar sein soll. Aber auch dann solltest du auch nach anderen Anbietern mal schauen wie z.B. VIPA, Beckhoff oder WAGO, die sind oftmals etwas günstiger und nicht schlechter. Bei Siemens kostet schon die Softwere nen ziemlichen Batzen.

Wenn es bei der von dir beschribenen Anwendung bleibt sollte auch eine LOGO! oder MoellerEasy ausreichen.

Hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit irgendeiner SPS gesammelt?

Wie viel kannst oder willst du denn ausgeben?
 
Hallo..

Danke soweit..

@swen

Warum sollte ich Luftgesteuerte Ventile einsetzen?
Sind normale Magnetventile nicht billiger?
Und dann spar ich mir doch auch die Pneumatik Steuerung. Oder denke ich falsch?
Das mit der S7 in einen Spritzwasser geschützten Schrank ist schon klar, ich meinte nur, dass die Zeiten von aussen eingestellt werden sollten.

@Steve

Hi..

Die Geschichte muss nicht sonderlich erweitert werden. Evtl einen Füllstandssensor für einen Behälter, woraufhin ein MV gesteuert wird.

Ansonsten soll es so bleiben.

Moeller Easy sieht mal ganz günstig aus, nur muss ich mich erst noch umschauen was ich für Anbauteile brauche.

Erfahrung mit SPS habe ich noch keine, bin aber bereit zu lernen.
Ansonsten wollte ich das mit der Hilfe eines bekannten machen, Maschinenbau-Ing. mit etwas SPS Erfahrung.

Das mit dem Geld ist so eine Sache, will halt nicht so viel ausgeben ohne zu wissen ob die ganze Idde gut ist, deshalb hatte ich vorerst an gebrauchte Teile gedacht.

was würde nach deiner Einschätzung die Steuerung kosten (ohne Magnetventile etc.)

gruss Christian
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was würde nach deiner Einschätzung die Steuerung kosten (ohne Magnetventile etc.)

Hallo christian, also bei den Preisen kenne ich mich auch nicht so genau aus, aber wenn du eine S7 300 einsetzen möchtest und dir die Software noch kaufen must werden schätzungsweise um die 2000€ fällig (Preis nach oben relativ offen oder über ebay vielleicht auch günstiger).

Bei WAGO gibts z.B. ein Starterpaket ab 400 bis 500€ inkl. Software ist meiner Ansicht nach aber auch überdimensioniert.

Eine LOGO! oder MoellerEasy würde deinen Anforderungen bestimmt genügen und Preislich liegst du da mit Abstand am günstigsten.

Nochmal zu den Preisen:
Bei den von mir genannten Zahlen handelt es sich wirklich um sehr grob geschätzte Preise.
 
Als Steuerung käme neben der Easy auch doch diese ganz gut in Frage: http://www.crouzet.com/millenium3/html/de/millenium3-homepage-de.htm

Wenn Step7-Software vorhanden ist, kann auch eine VIPA 1xx oder 2xx preislich noch mithalten.

Willst du eigentlich spritzwassergeschützte Potis einsetzen oder sollen die innen in das Schutzgehäuse eingebaut werden?
 
eigentlich könnten die Potis auch innen liegen, die Zeit muss nur recht einfach gändert werden.

am besten wäre ein Schalter mit 5 Positionen, mit dem man ein bestimmtes Programm ansteuern kann. (Jedes Programm mit den bestimmten Zeiten)

aber das wird wohl zu teuer.

Bis jetzt habe ich ausser einen Plan noch nichts, weder Software noch HArdware.

Gruss Christian
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie wärs denn damit für die Programmanwahl? Mit einem Poti must du Analogwerte verarbeiten, dass macht die Sache komplizierter als notwendig und eine Programmanwahl über Poti (analogwert) ist auch nicht praktikabel.
 
Also wenn du bei 4 Programmen jeweils die Zeit einstellen möchtest (unabhängig voneinander) dann solltest du schon 4 davon benutzen.
 
Zurück
Oben