Wieviele Profinet Teilnehmer kann man über SPS Ansprechen / Verabeiten?

maxi

Level-2
Beiträge
2.834
Reaktionspunkte
127
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wieviele Teilnehmer (Moby, ET200pro, HMI, etc.)
Lassen sich den noch sinvoll über Profinet mit einer Simatic SPS ansprechen, auswerten und steuern?
 
Aus dem Bauch heraus: an eine 315/317 würde ich auf keinen Fall mehr als 10-15 Teilnehmer hängen. Wichtig dabei: die Datenmenge, weilche zyklisch geschaufelt wird (siehe dazu auch das Handbuch S7-300 CPU-Daten - Kapitel Zykluszeitberechnung). Bei einer 319 oder den 400ern spricht grundsätzlich nichts gegen den Einsatz von 100 Teilnehmern und mehr.

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus dem Bauch heraus: an eine 315/317 würde ich auf keinen Fall mehr als 10-15 Teilnehmer hängen. Wichtig dabei: die Datenmenge, weilche zyklisch geschaufelt wird (siehe dazu auch das Handbuch S7-300 CPU-Daten - Kapitel Zykluszeitberechnung). Bei einer 319 oder den 400ern spricht grundsätzlich nichts gegen den Einsatz von 100 Teilnehmern und mehr.

mfg Maxl

Wir hatten bei ner 315er auch schon rund 25 teilnehmer dran, lief bestens.
Max. Teilnehmerzal ist unter anderem auch Busabhängig.
 
Wir hatten bei ner 315er auch schon rund 25 teilnehmer dran, lief bestens.
Max. Teilnehmerzal ist unter anderem auch Busabhängig.
Laufen tuts auch mit mehr als 25 Teilnehmern problemlos, allerdings schlagen sich PN-Teilnehmer ziemlich übel auf die Zykluszeit - spziell wenn man Teilnehmer mit viel EA-Daten (z.B. Antriebe, Roboter, PN-Koppler usw.) hat, und diese EA-Daten im Prozessabbild liegen.

mfg Maxl
 
Laufen tuts auch mit mehr als 25 Teilnehmern problemlos, allerdings schlagen sich PN-Teilnehmer ziemlich übel auf die Zykluszeit - spziell wenn man Teilnehmer mit viel EA-Daten (z.B. Antriebe, Roboter, PN-Koppler usw.) hat, und diese EA-Daten im Prozessabbild liegen.

mfg Maxl

OKey, zeittechnisch wars bei uns relativ egal:rolleyes:
 