DP DIAG funktioniert nicht mehr

Emilio

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Problem mit ein Profibus Diagnose. Es gab in diese Profibus 21 Teilnehmer. 2 Teilnehmer sind entfernt worden, sowohl in HW-Konfig und auch die Stecker sind abgezogen worden von diese beide Teilnehmer.

HW-Konfig ist übertragen worden, und alles hat geklappt wie es sich gehört. Der Profibus läuft 100 % ohne Störung.

Aber jetzt das komische. Es gab in der SPS ein OB86. Diese OB war geschützt. In diese OB86 werden aber irgendwie die Bits gesetzt und zurückgesetz in DB60 welche die einzelne Störungen darstellen für Intouch. Seit der HW-Konfig übertragen is werden diese bits in DB60 nicht mehr zurück gesetzt. Da wir vor ein Jahr mal ein Problem gehabt haben mit der Profibus habe ich damals die FB125 und DB125 (DP_DIAG) hier eingesetzt, was damals auch funktioniert hat. Aber seit heute funktioniert dies auch nicht mehr. Ich habe mal das DB125.DBD1192 (Ansprechbare Slaves) auf '0' gesetzt. Diese bleiben jetzt aber auf '0' stehen. Also FB125/DB125 wird nicht mehr bearbeitet.

Art der Profibus war und ist Universell mit eine geschwindigkeit von 93,75 bit/s. FB125 wird aufgerufen in OB1, OB82 und OB86. Das AG ist eine 6ES7414-3XY04-0AB0 /V4.1

Was kann hier das Problem sein?
 

Anhänge

  • Test OB86 FB125.zip
    2,5 MB · Aufrufe: 23
Zuletzt bearbeitet:
Aber jetzt das komische. Es gab in der SPS ein OB86. Diese OB war geschützt. In diese OB86 werden aber irgendwie die Bits gesetzt und zurückgesetz in DB60 welche die einzelne Störungen darstellen für Intouch.

heist das, dass der OB 86 jetzt nicht mehr auf der CPU ist bzw. neugeschrieben wurde ?

Wenn ja, überprüfe mal ob deine Bits im DB 60 überhaupt noch schreibend bearbeitet werden.


PS: ich hoffe ich hab das Problem richtig verstanden, ich bin mir da nicht so sicher.:rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

die bits in DB60 wurden nicht mehr schreibend bearbeitet.

Die alte OB86 habe ich rausgeschmissen, und in der HW-Konfig habe ich eine neue erstellt. Die habe ich dann reingespielt damit der CPU nicht in Stop geht wenn ein Teilnehmer ausfällt.

Die Störbits wollte ich jetzt aus den DB125 holen. ( https://support.automation.siemens....fall_02.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=6947193 )

Diese werden jetzt aber auch nicht mehr bearbeitet.
 
Hi,

ich habe mal imn ersten thread ein Datei angehängt mit das Problem.

Da habe ich 2 SPS-en angelegt, praktisch gleich, nur in das 400(1) Projekt funktionierd der FB125 nicht, und in das 400(2) Projekt funktioniert es.


Wenn ich DB125/DB200 DBD 1208, 1224 und 1240 zurücksetzte auf '0', und danach das bit 'dbx 2.4' setzte und zurücksetzte im betriffende DB, dann funktioniert das 2e Projekt, es werden wieder bestimmte bits gesetzt, aber im 1e Projekt funktioniert dies nicht. (mit 'ne Test-SPS, vom Typ wie hier eingestellt war)

Es wird mal wieder bestimmt was ganz einfaches sein, aber ich blicke nicht mehr durch.
 
Im OB86 wird auf den DB10 zugegriffen. Von dort werden die Daten dann immer in den DB 60 geschrieben. Normalerweise müßte dein FB125/DB125 funktionieren. Allerdings ist dessen Aufruf im geschützten OB86 nicht vorhanden, was ja normalerweise der Fall sein sollte. Wenn du also den OB86 rausschmeißt und durch einen korrekten FB125-Aufruf (wie im OB1) ersetzt, sollte das eigentlich gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die werten dort OB86_RACKS_FLTD[..] aus, schreiben das in db10.dbb5 und erzeugen dann aus diesem wert die busfehler für db60

hätte ich so einen schwachsinnigen ob86 geschrieben um auszuwerten welcher busteilnehmer ausgefallen ist, hätte ich den auch versteckt. *ROFL*
 
Zuletzt bearbeitet:
Im OB86 wird auf den DB10 zugegriffen. Von dort werden die Daten dann immer in den DB 60 geschrieben. Normalerweise müßte dein FB125/DB125 funktionieren. Allerdings ist dessen Aufruf im geschützten OB86 nicht vorhanden, was ja normalerweise der Fall sein sollte. Wenn du also den OB86 rausschmeißt und durch einen korrekten FB125-Aufruf (wie im OB1) ersetzt, sollte das eigentlich gehen.

Das ist das komische an der geschichte. Ich habe den alten OB86 beim Kunden überschrieben mit der neue wo wie in OB1 und OB82 der FB125,DB125 aufgerufen wird. (so wie es auch beschrieben wird in der Anleitung, und ungeschützt)

Trotzdem funktioniert es nicht. Der alte OB86 hat auch bis letzte Woche funktioniert. Seit 2 Profibusteilnehmer entfernt worden sind auch nicht mehr. In das Projekt was ich hier gepostet habe habe ich aber viele Bausteine gelöscht, wahrscheinlich auch DB10. Morgen bin ich wieder in der Firma und kann es noch mal anschauen.
 
ich hab dir doch den ob86 unprotected zugeschickt.
da kannst du doch ganz deutlich sehen was passiert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


ich habe jetzt die FB125 umbenannt auf FB220, und eine neue Instanz-DB 220 erzeugt. Und das funktionierte auf anhieb wie es sich gehört. Keine ahnung was jetzt los gewesen ist.
 