Micromaster 440 an S7-200

pinolino

Level-1
Beiträge
261
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

1)
Ich bin mal wieder an einem Problem angekommen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Es geht darum einen Micromaster 440 mit einer S7-200 zu steuern. Nun bin ich bei dem USS_CRTL-Protokoll angelangt und weiß nicht recht, wie dieser Baustein parametriert werden muss.

Lt. Benutzerhandbuch ist zu lesen, dass OFF2 und OFF3 den Status 0 haben müssen, wenn das Bit RUN eingeschaltet ist. Soweit so gut.

Weiter ist zu lesen, dass, wenn RUN ausgeschaltet wird, OFF2 den Antrieb bis zum Stopp auslaufen lässt, während OFF3 den Antrieb schnell stoppen lässt.

Wie ist das nun zu verstehen...

Wenn also RUN den Status 1 hat, dann müssen OFF2 und OFF3 deaktiviert sein, oder? Muss ich da eine entsprechende Verknüpfung programmieren?

Wenn RUN den Status 0 hat, dann muss (je nach gewünschter Situation) entweder OFF2 oder OFF3 aktiv sein. Stimmt das so? Falls ja, müsste ja auch hier eine Verknüpfung programmiert werden.

In einem Beispielprogramm sind sowohl OFF2 als auch OFF3 so parametriert, dass vor beide der Sondermerker SM0.0 negiert gesetzt wurde - was macht das für einen Sinn?

2)
Ich suche einfach ein ganz einfaches Anschauungsprogramm, wo ich sehen kann, wie die einzelnen Bausteine zu versorgen sind. Schon das Beispiel im Handbuch der S7-200 geht darauf nicht ein - der Baustein USS_CTR ist dort ohne weiteren Kommentar parametriert.

Gibt es so ein einfaches Programm mit Dokumentation?

Erst mal vielen Dank!

pinolino
 
Hallo,

also ich würde den OFF2 als Normal-Stop mit entsprechender Rampe verstehen und den OFF3 als NOTHALT, da geht der Antrieb "voll in die Eisen".

MfG
FrankW
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort FrankW.

1)
D.h. man könnte also z.B. OFF2 einen AUS-Taster zuweisen und OFF3 z.B. einen NOTAUS-Taster. Ist das so gemeint?

2)
Was hat dann das Beispiel für einen Sinn, in dem sowohl OFF2 als auch OFF3 jeweils ein negierter SM0.0 zugewiesen wird?

Danke!

pinolino
 
1. Um das zu verstehen musst du zunächst mal die Begriffsdefinition kennen!
Hierzu musst du zunächst mal das Handbuch zum MM440 wälzen.
Dann stellst du fest, das es folgende Stoparten gibt:
Aus1: Liegt auf dem Bit für Ein, bedeutet Hoch/Runterlauf mit den eingestellten Rampenzeiten
Aus2: bedeutet Antrieb austrudeln, d.h. der Antrieb ist überhaupt nicht mehr geführt, und Drehmomentlos
Aus3: Ähnlich wie Aus1, aber mit einer separat einstellbaren Runterlauframpe

Damit hat sich deine 2. Frage von allein beantwortet.

P1120 = Hochlaufzeit , P1121 = Runterlaufzeit bei Aus1, P1135 = Runterlaufzeit bei Aus3

Mfg
Manuel
 
Danke MSB,
aber ich fürchte meine Frage hat sich nicht erledigt.

Gut, dann muss ich mich wohl erst einmal um das Handbuch kümmern - hoffe es gibt da im Netz eines.

Lt. Definition aus dem BH der S7-200 dürfen die Bits von OFF2 und OFF3 beim Einschalten nicht gesetzt sein - und beim Ausschalten entweder OFF2 oder OFF3. Wie kann denn so etwas überhaupt bewerkstelligt (programmiert) werden?

In dem genannten Beispiel mit der Negation der Sondermerker SM0.0 wären ja OFF2 und OFF3 immer aus.

pinolino
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. Logisch darf Aus2 / Aus3 nicht gesetzt sein, da Stop nun mal wichtiger ist als Start
2. Austrudeln also Aus2 wirst du vermutlich ohnehin nicht brauchen, also schreibe eine Logisch 0 dran
3. Schnellhalt, keine Ahnung ob du dafür Verwendung hast, falls nein schreibe ebenfalls eine Logisch 0 dran.

Aus2 / Aus3 sind zusätzliche Optionale Stoparten, die kannst du verwenden oder auch nicht.
Wenn du Run gibts, obwohl Aus2/3 an sind, läuft der Antrieb halt nicht an,
und müsst imho auch eine Fehlermeldung ausgeben.

Außerdem ist Nicht Run automatisch Aus1 ... also Stop über Rampe.

Mfg
Manuel
 

Anhänge

  • Microwin_USS.jpg
    Microwin_USS.jpg
    40,3 KB · Aufrufe: 12
Und

bei den Handbüchern gibts einmal das IBN Handbuch und das Parameter Handbuch, nimm beide aus dem Netz, konfigurieren kannst du dass Ding gut mit dem Parameter HB...

Greetz, Tom
 
Danke erst mal für eure Hilfe!

Habe jetzt das MM-Handbuch runtergeladen und versuche demnächst mal den MM440 zu parametrieren.

@MSB: Ok, denke das habe ich jetzt soweit verstanden.

Ein Beispiel:

Sollte es gewünscht sein, dass der Antrieb einen Schnellhalt vollzieht, so müsste OFF3 (Bit=1) zusammen mit dem Ausschaltsignal an Run (Bit=0) kommen.

Stimmt's so?

Vielen Dank!

pinolino
 
Zurück
Oben