IN/OUT/IN_OUT/Temp Anfangswert definieren?

Hawkster

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allesamt,

hab jetzt schon ne Stunde rumgeklickert und versucht jeglicher Variable eines FC's einen festen Anfangswert zu geben, leider ohne Erfolg.
Ist diese Funktion überhaupt Implementiert? Oder mach ich einfach irgendetwas Grundlegend Falsch?
Hab es auch mit den unterschiedlichsten Datentypen versucht, aber das Feld für den Anfangswert bleibt permanent grau hinterlegt (nicht editierbar).

Wäre nett wenn mir jemand bescheid sagen könnte.

Mit freundliche Grüßen,
Hawkster
 
Also da ein FC prinzipiell kein Gedächtnis hat,
macht ein Anfangswert ohnehin keinen Sinn.

Genauso ist es ja nicht möglich das IN/OUT Variablen des FC's unbeschalten bleiben.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Bei den Funktionen können keine Anfangswerte definiert werden, da die Aktuallwerte mit "Call by Referenz" übergeben werden.

Anfangswerte können nur bei Funktionsbausteinen definiert werden. Hier werden die Werte mit "Call by Value" übergeben, d.h. die Aktuallwerte werden in den Instanz-DB kopiert. Eine Ausnahme besteht bei in_out Parametern von zusammengesetzten Datentypen, diese werden wie bei FCs mit "Call by Referenz" übergeben.
 
Zurück
Oben