Hallo
ich wollte die PWM Funktion von der Vipa 114 (114-6Bj01) testen, doch irgendwie bekomme ich die nicht zum laufen.
Ich wollte den SFC223 von Vipa benutzen. Habe ihn Probeweise einfach in den OB1 gelegt und an Channel 0 (int), Enable (e0.0), Timebase 0 (INT), Period 10 (DINT), DUTY 500 (DINT) und MinLen 0 (Dint) mittels DB1 geschrieben.
Achja unter Hardwareconfig habe ich es mit allen möglichen verschiedenen einstellungen unter PWM Mode ausprobiert.
Aber es tut sich einfach nichts.

Was mach ich falsch?

Bitte helft mir.

MfG Moppel
 
Also bei mir funktioniert's ohne Probleme, ich hab ein entsprechendes Simatic-Manager Projekt mit angehängt.

Wenn es klemmen sollte, dann doch mal bitte den RET_VAL des SFC223 ansehen.
 

Anhänge

  • 114_pwm.zip
    729,7 KB · Aufrufe: 26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal ein herzlichen Dank hovonlo!!!
Ich weis nicht wieso hab dein Programm eingespielt und es läuft.
Habe es mit meinem verglichen und sind nahe zu identisch bis auf das du Merkerwörter benutzt und ich einen DB.
Sonst war alles identisch.
Habe jetzt meine noch mal reingespielt und siehe da es läuft auch auf einmal.

Noch einmal Danke hovonlo du bist super
 