Hallo Leute,

Ich habe eine CPU 315T-2DP und eine IM174 mit der version 5.4 + SP2 und dem Technologiepaket V 4.1 Auf meinem Rechner erfolgreich installiert.

Nach langem Programmieren eines 4-Achsroboters versuchte ich nun endlich meine Bausteine auf die CPU zu übertragen. Im Prinzip hat alles gut funktioniert nur wurde der OB2, OB3, und der OB4 nicht übertragen. Der OB1 jedoch ohne Probleme.

Folgende Fehlermeldungen sind aufgetreten:

Attribut-ID 4105 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 4106 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18877389 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18877387 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18877385 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 4101 ist nicht vorhanden
Attribut-ID 18877386 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18874387 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18874395 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18877381 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18874394 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18877379 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18877378 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 4106 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18877388 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 18874377 ist nicht vorhanden.
Attribut-ID 4102 ist nicht vorhanden.
(D20C) Der OB kann nicht kopiert werden, da die zugehörige Ablaufebene nicht vorhanden ist.
(die letzte meldung kam für jeden der drei OB`s)

Liegt mein Problem daran, dass ich die in FUP programmierten MC (z.b. MC_MoveVelocity) Bausteine einfach eingefügt habe, dann die Meldung "Das Objekt 'FB414' existiert bereits. Wollen Sie es überschreiben?" mit nein quittiert habe, dann in einen multiinstanzaufruf umgewandelt habe, und der Geschichte einfach einen Namen zu geben????? Sonst wären die drei berühmten roten Fragezeichen nicht verschwunden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liste mit OBs

Code:
CYCL_EXC    OB      1    OB      1    Cycle Execution
TOD_INT0    OB     10    OB     10    Time of Day Interrupt 0
TOD_INT1    OB     11    OB     11    Time of Day Interrupt 1
TOD_INT2    OB     12    OB     12    Time of Day Interrupt 2
TOD_INT3    OB     13    OB     13    Time of Day Interrupt 3
TOD_INT4    OB     14    OB     14    Time of Day Interrupt 4
TOD_INT5    OB     15    OB     15    Time of Day Interrupt 5
TOD_INT6    OB     16    OB     16    Time of Day Interrupt 6
TOD_INT7    OB     17    OB     17    Time of Day Interrupt 7
DEL_INT0    OB     20    OB     20    Time Delay Interrupt 0
DEL_INT1    OB     21    OB     21    Time Delay Interrupt 1
DEL_INT2    OB     22    OB     22    Time Delay Interrupt 2
DEL_INT3    OB     23    OB     23    Time Delay Interrupt 3
CYC_INT0    OB     30    OB     30    Cyclic Interrupt 0
CYC_INT1    OB     31    OB     31    Cyclic Interrupt 1
CYC_INT2    OB     32    OB     32    Cyclic Interrupt 2
CYC_INT3    OB     33    OB     33    Cyclic Interrupt 3
CYC_INT4    OB     34    OB     34    Cyclic Interrupt 4
CYC_INT5    OB     35    OB     35    Cyclic Interrupt 5
CYC_INT6    OB     36    OB     36    Cyclic Interrupt 6
CYC_INT7    OB     37    OB     37    Cyclic Interrupt 7
CYC_INT8    OB     38    OB     38    Cyclic Interrupt 8
HW_INT0    OB     40    OB     40    Hardware Interrupt 0
HW_INT1    OB     41    OB     41    Hardware Interrupt 1
HW_INT2    OB     42    OB     42    Hardware Interrupt 2
HW_INT3    OB     43    OB     43    Hardware Interrupt 3
HW_INT4    OB     44    OB     44    Hardware Interrupt 4
HW_INT5    OB     45    OB     45    Hardware Interrupt 5
HW_INT6    OB     46    OB     46    Hardware Interrupt 6
HW_INT7    OB     47    OB     47    Hardware Interrupt 7
DP: STATUS ALARM    OB     55    OB     55    DP: Status Alarm
DP: UPDATE ALARM    OB     56    OB     56    DP: Update Alarm
DP: MANUFACTURE ALARM    OB     57    OB     57    DP: Manufacture Alarm
MULTI_INT    OB     60    OB     60    Multicomputing Interrupt
SYNC_1    OB     61    OB     61    DP Synchronous Interrupt 1
SYNC_2    OB     62    OB     62    DP Synchronous Interrupt 2
SYNC_3    OB     63    OB     63    DP Synchronous Interrupt 3
SYNC_4    OB     64    OB     64    DP Synchronous Interrupt 4
SYNC_T    OB     65    OB     65    Technology Synchronous Interrupt
RED_I/O_FLT1    OB     70    OB     70    Redundancy I/O Fault 1
RED_FLT    OB     72    OB     72    Redundancy Fault
COM_RED_ERR    OB     73    OB     73    Communication Redundancy Error OB
CYCL_FLT    OB     80    OB     80    Cycle Time Fault
PS_FLT    OB     81    OB     81    Power Supply Fault
I/O_FLT1    OB     82    OB     82    I/O Point Fault 1
I/O_FLT2    OB     83    OB     83    I/O Point Fault 2
CPU_FLT    OB     84    OB     84    CPU Fault
OBNL_FLT    OB     85    OB     85    OB Not Loaded Fault
RACK_FLT    OB     86    OB     86    Loss of Rack Fault
COMM_FLT    OB     87    OB     87    Communication Fault
BREAKUP ERROR    OB     88    OB     88    Abortion of Processing
BACKGROUND    OB     90    OB     90    Background Cycle
COMPLETE RESTART    OB    100    OB    100    Complete Restart
RESTART    OB    101    OB    101    Restart
COLD RESTART    OB    102    OB    102    Cold Restart
PROG_ERR    OB    121    OB    121    Programming Error
MOD_ERR    OB    122    OB    122    Module Access Error

Gruss Daniel
 