Hallo miteinander,
wir schlagen uns schon seit geraumer Zeit mit einem Problem auf dem Profibus herum. Wir betreiben eine S7/315-2DP als Master, mehrere FUs, mehrere ET200s, nen Schreiber, ein MP377 und einen Brennerautomaten (BCU370 von Kromschröder) als Slaves auf dem Bus.
Wir erden die Schirmung des Buskabels an allen Übergabestellen, sprich Stecker und Klemmleiste separat mit extra Schirmklemmen, wie sie bei der Erdung von Analogkabelschirmen genutzt werden.
Nun haben wir aber bei 2 von 5 Anlagen immer noch das Problem, dass wenn der Brenner gezündet wird, über einen 7,5kV-Zündtrafo, der Bus für ca. 500ms ausfällt und die Anlage in Störung geht. Komischerweise passiert dies nicht bei jedem Zündvorgang, sondern wahlfrei.
Hat jemand von Euch Erfahrungen den Bus stabiler zu bekommen, sodass evtl. solche Ausfälle nicht zur Abschaltung führen?
Gruß, maccap