Büronetzwerk und Profinet

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn mit Profinet jetzt der Felbus auf der Ethernet-Physik gemeint ist dann ist das sicherlich nicht sinnvoll. Wir haben aber unsere Steuerungen von in der Entwicklung befindlichen Anlagen über Ethernet mit unserem Büronetzwerk gekoppelt, das spart Wege.
 
Solange keine IRT Daten übertragen werden stellt das eigentlich kein Problem dar. Ich setze schon seit einiger Zeit darauf Profinet durch Office Netzwerke zu legen, voraussetzung sind allerdings gute Strukturen und geringe leitungswege gute Switches usw.... ggf. Schnelle Router.
Ich baue gerade eine Anlage die beispielsweise über zwei SCALANCE S602 Bandbreite auf den Ethernet Ports erzwingt was dank QOS auch durch die vorhandenen Switches und Corebuilder geregelt wird. Positiver Nebeneffekt ist das die Firewalls den Verkehr der Profinet Komponenten Regelt...

Gruß
Andreas
 
Hmmm...

speziell bei IRT sollte es keine Probleme machen, da diese Daten ja auf einer eigenen Schiene fahren.

Bei RT allerdings kann es zu problemen kommen, sofern dort solche Dinge wie Profisafe mit drin sind, welche eine Zeitüberwachung haben.

RT wird über QoS realisiert, eine relativ einfache Priorisierung der Datenpakete. Div. Anwendungen wie VoIP, Video-Streaming oder auch M$-Update verwenden allerdings auch diese Technik.

Dadurch ist es bei uns zu Not-Aus Auslösungen gekommen, die auf das automatische Update der WinCC-Rechner zurückzuführen waren.

Ansonsten keine Probleme mit einem Kabel für IT und Profinet IO, Switches im Profinet sind durchgängig Scalance 20X die IT Infrastruktur von Cisco.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zwei Welten, zwei Netzwerke ...

Hallo,

SPS_Hannes schrieb:
Ist es grundsätzlich möglich ein Büronetzwerk und Profinet "gemeinsam" zu betreiben ???

Im Prinzip ja, aber wer das macht darf sich später bei Problemen nicht wundern ...

Unabhängig ob Profinet oder normales SPS-Netz (Ethernet), jeder PC bei mir hat 2 NICs (Network Interface Card), eine für die Anbindung an das IT-Netz und eine für die Anbindung an das SPS-Netz. Den Datenaustausch zwischen SPS-Netz und IT-Netz erledigt jeweils eine von mir geschriebene Software auf dem PC unter Verwendung von OPC-Server/Client oder Deltalogic AGLink. Keine Chance für die Vermischung der beiden Netzwerke. Das sind zwei verschieden Welten, die recht wenig gemeinsam haben. Und meistens auch einen eigenen Netzwerkadministrator. Auch wenn es vor 20 Jahren galt, da nur einige SPS'en in das IT Netz aufzunehmen, in den folgenden Jahren hat sich das durch ständige Erweiterungen zu einer alles verschlingenden Krake entwickelt. Und hat bei einigen Kunden recht erhebliche Kosten für die Entflechtung dieser zwei Netzwerke verursacht. Und die zusätzliche NIC kostet gerade mal 20,- Euronen oder so ...
Es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, SPS-Netzwerk und IT-Netzwerk zu vermischen. Natürlich muss man dem Denken der Bofh (Bastard operator from hell) aus dem IT-Netzwerk etwas entgegenkommen ...

Gruß

Question_mark
 
Zurück
Oben