Mpi bus

Dannynator1

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
halli hallo:cool:
mal ne frage an euch profis^^


ik möchste nen mpi bus aufbauen.....habe eine s7-300(cpu 313 mit mpi schnittstelle) und noch ne andere s7-300 (cpu 313 mit mpi schnitstelle)....

habe beide s7-300 untereinander an der mpi schnittstelle verbunden (mit profibusleitung) und an der ersten s7-300 habe ich die mpi leitung zum pc zusätzlich noch mit aufgeschraubt..... weis net ob das richtig ist oder obs anders gemacht werden muss..... weil programmtechnisch überträgt er nur an der sps die zusätzlich am pc is also is keine verbindung zur 2ten sps vorhanden....

wäre schön wenn einer mir dit erklären könnte wies richtig sein muss:confused::D
danke schon im voraus!!!^^
 
- sind die abschlusswiderstände an beiden busenden eingeschaltet?
- haben die CPUs unterschiedliche MPI-Adressen?
- wenn du profibusstecker benutzt, ist das buskabel am richtigen anschluss drann? - da wo der pfeil rein zeigt!
 
und wer ist master und ist die option der PG/PC schnittstelle "PG ist einziger master" entsprechend benutzt?

weis nich obs programmtechnisch richtig ist was ich gemacht habe.......habe erst die eine sps-hardware gemacht und dann die andere....bei der ersten habe ich die mpi adresse 2 ein gestellt und bei der 2ten habe ich die adresse 3 eigestellt..und beide sind bei vernetzung auf mpi1 eingestellt... so und wo soll ich einstellen wer master ist?hab nirgends ne option wo ich dies bestimmen kann....

erklärt mir mal wie ihr das programmtechnisch macht die ganzen einstellungen und so...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
überprüf unter Extras -> PG/PC Schnittstelle einstellen im Simatic Manager mal, dass dein PG nicht einziger Master am Bus ist (Eigenschaften der eingestellten MPI-Schnittstelle), dazu den Haken evtl. entfernen.

und die adresse des PGs überprüfen
 
Zuletzt bearbeitet:
Einziger Master am Bus ankreuzen ist nur notwendig, wenn sonst nur Slaves am Bus sind. Irgendeiner muss ja schließlich beginnen, und den Token auf die Reise schicken. In der Regel sind die 300er und 400er SPSen Master und der Haken muss nicht gesetzt werden.
Was zeigt die Lifelist an?
 
wenn ich doppelklick auf mpi1 mache öffnet er mir ja sone grafik wo die erste SPS S7-300 und die 2te SPS S7-300 angezeigt wird.........bei der ersten SPS wird MPI-adresse 2 angezeigt und bei der 2ten SPS mpi-adresse 3 angezeigt......und grafisch werden die beide MPI-schnittstellen mit der MPI-leitung 1 verbunden(so sind auch die cpu´s eigestellt MPI1)....wenn ich die erste SPS laden möchte gehts es ...bei der 2ten zeigt er imma an das die baugruppe nich online ist obwohl ich beim laden die adresse 3 angegeben habe .....

help meeeeeeee:twisted:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Über welche Schnittstelle bzw. welchen Adapter soll mit den SPSen kommuniziert werden? Gibt es dort eine Diagnosefunktion? Was zeigt die bei Lifelist? Was zeigt "Erreichbare Teilnehmer" (nicht die Projektierung!) im Simatic Manager an?
 
Solange die Ausgabe der Lifelist nicht bekannt ist, ist für mich fraglich, ob die MPI-Adressvergabe nur in der Projektierung passiert ist oder ob die Änderung auch tatsächlich auf die SPS übertragen wurde. Fehlerbild passt m.E. nach zu 2 SPSen mit Adresse 2.
Mal sehen ob wir nun weitere Infos für unsere lustige Fehlerraterunde bekommen oder nur "help meeeeeeee:twisted:"
 
Zurück
Oben