Hallo zusammen!
Ich weis nicht wie ich das hingekriegt habe.
Eben ging die Kiste noch (6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2.0 mit CP343-1EX10-0XE0) und jetzt muckst sie sich nicht mehr.
Weder auf MPI, noch Profibus, auch IP ist tot. :shock:

Wer weis wie man einen "Factory Reset" an der Hardware durchführt, sodass ich wieder mit meinem Simatic Manager rankomme? :confused:

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruß Burkhard
 
bevor du entsprechend untenstehender anleitung vorgehst, mal ein paar fragen:

was hast du zuletzt gemacht?
sind alle schnittstellen in ordnung?
stimmen PG/PC-Schnittstelleneinstellungen?
was siehst du unter erreichbare teilnehmer?

urlöschen, aus: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499

1. Bringen Sie den Schalter in Stellung STOP
2. Drücken Sie den Schalter in Stellung MRES. Halten Sie den Schalter in dieser Stellung, bis die STOP-LED zum 2. Mal aufleuchtet und im Dauerlicht bleibt (geschieht nach 3 Sekunden).
Lassen Sie danach den Schalter wieder los.
3. Innerhalb von 3 Sekunden müssen Sie den Schalter wieder in die Stellung MRES drücken und solange halten, bis die STOP-LED blinkt (mit 2 Hz).
Jetzt können Sie den Schalter loslassen. Wenn die CPU das Urlöschen beendet hat, hört die STOP-LED auf zu blinken und leuchtet.
Die CPU hat das Urlöschen durchgeführt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mal ein so ähnliches Problem, habe damals eine schon benutzte MMC gesteckt – mit einem anderen Projekt und Hardwarekonfig. Hatte keine Chance auf die CPU zu kommen, nur ohne gesteckter MMC. Habe die MMC dann mit einem PG gelöscht.
 
verliehen!

1. hab die Kiste an einen Kollegen ausgeliehen.
2. weis nicht wie ich das beurteilen soll - ich hab ja keinen Kommunikation.
3. PG/PC-Schnittstellen Eigenschaften bei jedem umstecken geändert (MPI 187,5kBit bzw. DP 1,5MBit)
4. erreichbare Teilnehmer gibt's keinen einzigen.

Ich lerne daraus, man soll nix verleihen! ;-)

Aber nach dem Urlöschen per MRES funzt's wieder!
Danke vierlagig. :)
 
3. PG/PC-Schnittstellen Eigenschaften bei jedem umstecken geändert (MPI 187,5kBit bzw. DP 1,5MBit)
4. erreichbare Teilnehmer gibt's keinen einzigen.

Hättest es auch noch mit der Schnittstelleneinstellung CPxxxx(AUTO) versuchen können.

Aber nach dem Urlöschen per MRES funzt's wieder!
Das hört sich so an, als hatte dein Kollege da mal ordendlich an den Einstellungen rumgespielt. :rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da gleiche Problem hatten wir mit genau dieser Kombination auch.
War ein Programmierfehler in der Ethernetkommunikation.
Seltsam war , das es vorher Jahre funktioniert hat. mit der "falschen Programmierung".
 