hallo zusammen,

habe eine Steuerung mit PCS7 - möchte nun ein PAW wert abgreifen ohne PCS7 Stand zu verändern
das PAW liegt ausserhalb meines abbilds sodas ich auch nicht auf das entsprechende Ausgangswort zugreifen kann

--
PAW 2000 einlesen ?

Wer kann mir helfen
gruss sascha
 
da bleibt eigentlich nur, den Wert beim schreiben auf das PAW auch noch auf einen lesbaren Speicherbereich(MW/DW) zu schreiben, oder per Hardware(Eingangsbaugruppe) welche an die Ausgangsbaugruppe angeschlossen ist wieder einzulesen
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Systembedingt können Peripherie-Eingänge nur gelesen und Peripherie-Ausgänge nur geschrieben werden. Hier hilft nur, das Prozessabbild zu vergrößern und dann auf dieses zuzugreifen oder, wie bereits von thomass5 geschrieben, den gewünschten Wert merken und auf die Kopie zugreifen.
 