CP 342-5 keine Kommunikation zum CP5430

badbikerkiel

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich benötige einmal wieder kompetente Hilfe.
Bei der Siemens Hotline habe ich schon versucht, ohne Erfolg.

Seit kurzem haben wir in unserer Fa. ein neues Projekt installiert.

Datenaustausch zwischen einer S7-300 ( CP342-5 V5.7 )
und einer S5-155U ( CP5430TF ) über Profibus ( Sinec L2 )
Der Datenaustausch soll über eine FDL Verbindung stattfinden
( AG - AG / Send/Rec ).

Der entfernte Teilnehmer ist die S7-300 mit der Teilnehmernr. 21 in unserem Profibusnetz ( Sinec L2 ) und soll mit der S5-155U CP5430, Teilnehmernr. 1 , Daten autauschen.

Die Verbindung erfolgte über eine Sterntoppologie.
Hardwaretechnisch ist alles auf "GRÜN".

Der CP342-5 der S7 Station ist als Teilnehmer 21 im logischen Tokenring aufgenommen.
Die Netzparameter sind bei allen an dem Bus angeschlossenen Stationen gleich.
Eine entfernte Verbindungsaufnahem zur S7 mit einem PG funktioniert.

Leider findet über diese Verbindung kein Datenaustausch statt.
( Send / Rec )
Folgende Fehlemeldung ergibt die Diagnose: 8303H

Der SDA-Dienst (Send Data with Acknowledge) wird auf dem SAP 2 von der Ziel-Station 1 nicht unterstützt.


Projektierung des CP5430 ( COM Paket ):

Lokale L2 Teilnehmeradresse: 1
Entfernte L2 Teilnehmeradresse: 21
Prio: L
SSAP: 22
DSAP: 2

Parameter Senden:
SSNR: 0
ANR: 21

Parameter Empfangen:
SSNR: 0
ANR: 121

Projektierung CP342-5 ( Netpro ):

FDL Verbindung

Lokale Profibusadresse: 21
LSAP: 22

Partner Profibusadresse: 1
LSAP: 2

Netzparameter sind in allen am Bus angeschlossenen Stationen identisch!


Ich habe in der Vergangenheit schon 2 gleiche Projekte
( S7 - S5 Kommunikation zur Teilnehmeradresse 1 ) aufgebaut.
Diese Verbindungen funktionieren einwandfrei.

Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei diesem Problem helfen kann.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende.

Vielen Dank!
 
Wenn ich das richtig sehe mit deine Siemensnummern.
hast du auf der S5 Seite einen CP5430. und auf der S7 Seite einen CP342-5.
Falls das so ist,hast du ein Problem. Der CP42-5 kann nur Profibus DP
und der CP5430 kann nur Profibus FMS. Entweder brauchst du einen
CP343-5 der FMS,oder einen CP5431 der DP kann.
 
Oh sorry,

das war ein ( Schreib- ) Fehler meinerseits.

Richtig ist ( so auch projektiert ):

Projektierung CP342-5 ( Netpro ):

FDL Verbindung

Lokale Profibusadresse: 21
LSAP: 2

Partner Profibusadresse: 1
LSAP: 22

Danke für die Korrektur!
 
Hallo,

vielen Dank für die Hilfe.

Unten ist die nicht funktionsfähige Projektierung, auf der S7 Seite
( CP 342-5 ).
Folgendes habe ich geändert:


Projektierung CP342-5 ( Netpro ):

FDL Verbindung

Lokale Profibusadresse: 21
LSAP: 2 ( geändert auf 22 )

Partner Profibusadresse: 1
LSAP: 22 ( geändert auf 2 )

Nach der Änderung der LSAP´s kam der Datenaustausch zustande.
Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz.
Aber es funktioniert!

MfG Achim
 